Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спринклеры скрытого типа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Alexkwon
Коллеги, здравствуйте!
Что то я засомневался, можно ли устанавливать спринклеры скрытого типа Viking на гибкую подводку?
Sindarkon
Если гибкую подводку крепить к чему-нибудь, то почему нет?
Shefin1
Конечно можно, скрытый спринклер ничем не отличается от обычного.
Гибкую подводку нельзя использовать только в этом случае:
п. 5.7.4 СП5.13130.2009 (При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах
и в подобных случаях их соединение следует производить только на сварке).
BTS
Цитата(Sindarkon @ 26.6.2014, 12:19) *
Если гибкую подводку крепить к чему-нибудь, то почему нет?


http://www.kofulso-olton.ru/netcat_files/I...kler%20drop.pdf

Из каталога kofulso видно, что в первую очередь нужно озаботиться жёсткой фиксацией самого спринклера. Скрытый, не скрытый-это без разницы.
Alexkwon
Спасибо большое!