Уважаемые Коллеги.
Встал Вопрос о допустимости проектирования общеобменной вентиляции в многоквартирном доме до 10 этажей из ПВХ труб. Подскажите пожалуйста какие существуют ограничения по применению ПВХ труб в общеобменной вентиляции
WAKO
СП 7.13130-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (действует)
…Пункт 6.58. Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:
а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийных и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;
б) для участков воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости;
в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.
…Пункт 6.59. Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58.

Думаю что ПВХ воздуховоды никто не сертифицировал, но если провести испытания будет скорее всего Г4.
anna d.
по улице ПВХ нельзя вести они морозонеустойчивые и в пожароопасных помещениях.