Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымовая труба
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Chelovek
Помогите пожалуйста с технологией монтажа дымовой тубы (Н=25-30м, ф500)
mikki dan
Если грубо, то процесс такой:
- подготовка места
- подготовка мест под растяжки
- фундамент под трубу
- к трубе (внизу) привязываешь утяжилитель, например фундаментный блок
- кран поднимает трубу за верхний край и таким макаром ставит на фундамент
- потом обвязка, растяжки и тд.


Не нашел подходящего видео, но вот есть про демонтаж, там в принципе по аналогии.

http://yandex.ru/video/search?filmId=3rDNI...amp;path=wizard

2 видео сверху - Демонтаж дымовой трубы. Где-то на второй минуте видны утяжилители на трубе, про которые я уже говорил.
Shiling
Конструкция самой трубы какая? На растяжках? Я знаю как ставят отдельностоящую самонесущую трубу.. Предварительно подготавливают фундамент, заливают в него закладную анкерную деталь которая является ответной частью основного крепежного фланца, расположенного в основании трубы.Когда фундамент приобретает расчетную прочность, трубу (если она из частей состоит) собирают на земле в единую конструкцию. Затем кран поднимает её , и так как стоповочные крюки находятся в верхней части, труба принимает вертикальное положение. Далее монтажники совмещают анкера с отверстиями во фланце и труба опускается на фундамент. Обязательно контролируют ориенттацию трубы относительно газоподводящих трактов,чтобы газоходы нормально пристыковались.Затягиваются гайки на анкерах. Монтаж должен выполнять персонал, имеющий допуск к работе на высоте и с высокопрочными болтами.
Shiling
Вот, где то так.
KARTS
К закладным фундамента приваривали поворотную петлю(не дверную laugh.gif ). Трубы были 32м на 0,9м. При сварке секций на земле очень внимательно проверить соосность, чтоб не получить Пизанскую башню.
Shiling
Что за петля такая? Чтобы потом поднимать шпильки сами на отверстия попали?
KARTS
Вот у вас шпильки так шпильки! Загляденье.
У нашей трубы конструктив был другой, фоток нет. К пяте на кницах приварена пластина размером с оголовок фундамента, на одну сторону и приварили "петлю" - шкворень 100мм где-то. Шпильки были короткие. На петле труба повернулась и встала как родная. Поднимали краном до угла примерно 40-45 гр. затем.Дт75 тросом за заранее приваренную петлю уже поставил. Страховал трелёвочник с другой стороны тросом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.