Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Реконструкция газовой котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
slipp
Добрый день! Народ нужна помощь. Взялся за проект реконструкции газовой котельной мощностью 1 МВт и зашел в тупик, заказчик хочет дополнительно установить твердотопливный котел мощностью 1 МВт. И при этом объединить газовые котлы с новым твердотопливным в одну дымовою трубу.
Твердотопливный котел комплектуется дымососом, газовые без. Заказчик ссылается на то что основной будет твердотопливный, а газовые резервные и будут перекрывается шиберами.
По нормам это допустимо? И где можно почитать. Заранее спасибо!
Лыткин
Цитата(slipp @ 1.7.2014, 14:48) *
Добрый день! Народ нужна помощь. Взялся за проект реконструкции газовой котельной мощностью 1 МВт и зашел в тупик, заказчик хочет дополнительно установить твердотопливный котел мощностью 1 МВт. И при этом объединить газовые котлы с новым твердотопливным в одну дымовою трубу.
Твердотопливный котел комплектуется дымососом, газовые без. Заказчик ссылается на то что основной будет твердотопливный, а газовые резервные и будут перекрывается шиберами.
По нормам это допустимо? И где можно почитать. Заранее спасибо!

Общий газоход делать можно, но, перед запуском газового котла, твёрдотопливный необходимо остановить и запустить на работающий газовый (чтобы исключить "хлопок" в газоходе).
slipp
А есть кокой не буть нормативный документ где моно почитать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.