Абсурд или нет ?
На водогрейной котельной стоит теплосчетчик с измерением параметров Тпод. и Тобр.
Котельная отапливает 1 дом (стоит рядом).
Часовой расход циркуляционной (сетевой )воды – 20куб./час - для отопления одного ж/дома (0,5Гкал) и ГВС (система открытая – 1 квартира берет воду напрямую из СО).
Погрешность счетчика – 2%.( она как я думаю, складывается из погрешностей датчиков и т.д).
Допустим, в тепловой сети нет утечек. Но рассмотрим случай, когда погрешность по подающей и обратной трубам находится в крайних пределах.
Тогда по подающей в месяц может показать (мах) 20 куб./ч*24ч*30*1,02= 14688 куб.
(рассмотрен случай когда датчик завышает на 2%).
Обратная линия – (мин.) -20*24*30*0,98=14112 м.куб.
Т.е. из – за погрешности «Утечка» составляет – 576м. куб.
Рассуждаю дальше:
В этом доме 100 квартир, но лишь в одной потребляют ГВС ( система открытая). Остальные не «воруют», отключены по ГВС. (точно не берут).
В « Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя» сказано :
Расход утечек определяется как разность между расходом по подающей и обратной…
А мы знаем утечек нет, то 576 м.куб. можно считать расход ГВС – одной квартиры ???
Вы можете сказать, что в других квартирах врезаны краны и т. д.
Но если внимательно следили за ходом рассуждений, то дело не в этом.
Я считаю, что расход утечек по разнице показаний между Gпод. Gобр. ( по циркуляционному расходу) считать нельзя.
Но как же «Правила…».
Если кто знает, в чем ошибка рассуждений или еще что-то, прошу помочь. Может есть опыт.