Добрый день, помогите пожалуйста.
Имеются два здания, соединенные между собой противопожарными стенами 1 типа
1 Административно-бытовое здание промышленного предприятия объемом 15 тыс м. куб. По таблице 1 СП 10. Расход на пожаротуш. 1х2,5 л/с
2. Закрытая стоянка машин и механизмов. В которой в цоколе имеются кладовые, на первом этаже собственно стоянка, на втором склады
объемом 7 тыс. куб. м. Степень огнестойкости 2, категория В. Отнес к производственным зданиям, расход на пожаротушение 2х5 л/с.
Здания имеют одну общую стену, строители сказали, что ее можно отнести к противопожарной стене 1 типа, в стене имеются противопожарные двери
В п. 4.1.6 СП 10 сказано, что расход на внутреннее пожаротушение принимается "для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды", т. е. получается окончательно принимаем расход 2х5 л/с.
Вопрос в том как быть с Административно-бытовым зданием, как расставлять пожарные краны на 2 струи? или на 1?
Если я правильно понял, то нужно и в АБК делать 2х5 и в гараже тоже?