Цитата(6eaR @ 16.7.2014, 12:30)

Спасибо. Я уже понял глупость вопроса. Теперь еще один вопрос, интересующий начинающего проектировщика: к примеру, идет воздуховод приточной системы от него ответвления на ВРУ. Есть ли смысл ставить регулировочный клапан на ответвлении? Или можно ограничиться регулятором расхода на самом ВРУ? Это на притоке. Тот же самый вопрос про вытяжку. Где то встречал мысль, что мол на притоке вообще не так важно регулировать расход, как на вытяжке.
Решение на установку клапана для регулировки на ответвлении принимаете самостоятельно из "местных условий". Например, если на ответвлении несколько тех же ВРУ, то ставьте обязательно.
На мой взгляд, случаев, когда "масло масляное" не так уж и много. Разве что короткая врезка с одним ВРУ.
Как это не важно регулировать расход на притоке? Вы же подбираете воздухораспределитель с целью обеспечить параметры в рабочей зоне. И результат будет напрямую зависить от соответствия фактического расхода проектному. На проектные расходы по каждому ВРУ должны и наладчики выходить.