6eaR
Доброго времени суток!

Имеется сварочный цех. Сварочные посты не стационарные. Организовать местную вентиляцию не представляется возможным. Решил сделать с одной стороны цеха приток, с другой вытяжку. Воздухообмен 18000 м3/ч. Кратность воздухообмена получилась около 8.
В общем сама суть вопроса: какие допустимые скорости в решетках? Если высота цеха достаточно небольшая и верх решеток расположен на отметке 3 м.
zaharov63
Нормируются не скорости в решетках, а параметры микроклимата в рабочей зоне, в т.ч. и скорость.
biver
Есть СанПиН "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" нормируются параметры внутреннего воздуха в рабочей зоне и подвижность воздуха в рабочей зоне, а скорость в решетке может быть любой, если вы обеспечите требуемую подвижность воздуха в рабочей зоне.
6eaR
Спасибо. Я уже понял глупость вопроса. Теперь еще один вопрос, интересующий начинающего проектировщика: к примеру, идет воздуховод приточной системы от него ответвления на ВРУ. Есть ли смысл ставить регулировочный клапан на ответвлении? Или можно ограничиться регулятором расхода на самом ВРУ? Это на притоке. Тот же самый вопрос про вытяжку. Где то встречал мысль, что мол на притоке вообще не так важно регулировать расход, как на вытяжке.
zaharov63
Цитата(6eaR @ 16.7.2014, 12:30) *
Спасибо. Я уже понял глупость вопроса. Теперь еще один вопрос, интересующий начинающего проектировщика: к примеру, идет воздуховод приточной системы от него ответвления на ВРУ. Есть ли смысл ставить регулировочный клапан на ответвлении? Или можно ограничиться регулятором расхода на самом ВРУ? Это на притоке. Тот же самый вопрос про вытяжку. Где то встречал мысль, что мол на притоке вообще не так важно регулировать расход, как на вытяжке.

Решение на установку клапана для регулировки на ответвлении принимаете самостоятельно из "местных условий". Например, если на ответвлении несколько тех же ВРУ, то ставьте обязательно.
На мой взгляд, случаев, когда "масло масляное" не так уж и много. Разве что короткая врезка с одним ВРУ.
Как это не важно регулировать расход на притоке? Вы же подбираете воздухораспределитель с целью обеспечить параметры в рабочей зоне. И результат будет напрямую зависить от соответствия фактического расхода проектному. На проектные расходы по каждому ВРУ должны и наладчики выходить.
biver
Регулирующие клапаны (дроссель клапаны и т.п устройства) на ответвлениях надо ставить как на притоке так и на вытяжке. Вам правильно сказали про обеспечение расхода. Плюс установка клапанов зависит от того как у вас пойдет система воздуховодов.