rinatbay
Здравствуйте, коллеги.
Спорю с экспертизой по вопросу расхода на наружное пожаротушение.
Она говорит в Москве 110 л/с и все.
Но по СП8.13130.2009 п.5.2 табл.2 расход составляет 15 л/с.
Здание небольшое 2 этажное.

Требование на каждый сарай в Москве расхода 110 л/с считаю маразмом.
Elenk_@
smile.gif не вероятно но факт
jimmm1983
В СП8.13130.2009 п.5.2 табл.2 расход составляет 15 л/с. Исходя из примечаний такое возможо только при зонном водоснабжении. Нигде не могу найти что это такое? Тоже интересует вопрос про пожаротушение. И какой документ регламентирует, что только 110л.с.?
rinatbay
Цитата(Elenk_@ @ 18.7.2014, 10:36) *
smile.gif не вероятно но факт

То есть эксперт прав? И мне делать кольцевой водопровод ду300? Там напора не хватает, еще и пож. насосную станцию на 110 л/с.
Elenk_@
Цитата(rinatbay @ 18.7.2014, 11:14) *
То есть эксперт прав? И мне делать кольцевой водопровод ду300? Там напора не хватает, еще и пож. насосную станцию на 110 л/с.

Против эксперта аргументов нет. А зачем Ду 300? 110 л легко пропускает 250
Водяной
Цитата(rinatbay @ 18.7.2014, 11:14) *
То есть эксперт прав? И мне делать кольцевой водопровод ду300? Там напора не хватает, еще и пож. насосную станцию на 110 л/с.

ищите в постановлениях Правительства Москвы, раньше было в МГСН
Elenk_@
Цитата(Водяной @ 18.7.2014, 12:08) *
ищите в постановлениях Правительства Москвы, раньше было в МГСН

ну вот в этом МГСН было 100 л/с независимо от этажности...
Водяной
Цитата(Elenk_@ @ 18.7.2014, 12:09) *
ну вот в этом МГСН было 100 л/с независимо от этажности...

про минимальные 300мм там тоже было...
Elenk_@
Цитата(Водяной @ 18.7.2014, 14:42) *
про минимальные 300мм там тоже было...

не помню..но сейчас экспертиза согласовывает 250
rinatbay
Да, в МГСН написано про 100 л/с и 300 мм. Но МГСН 1.01-99 сейчас не является обязательным документом.
rinatbay
Цитата(Elenk_@ @ 18.7.2014, 15:29) *
не помню..но сейчас экспертиза согласовывает 250

Согласовали 150 мм.
Ferdipendoz
Цитата(палычъ @ 17.10.2018, 11:01) *

Не увидел там ответа на вопрос данной темы
палычъ
Расход на пожаротушение здания не зависит от его месторасположения.
otdel.ito
Возможно здесь требование идет к водоотдаче сети (или точнее к ее перспективной пропускной способности), и вопрос стоит не в давлении вовсе?
rinatbay
Цитата(палычъ @ 19.10.2018, 11:28) *
Расход на пожаротушение здания не зависит от его месторасположения.
не согласен. Смотри СП8.13130 таблица 1.
otdel.ito
Цитата(rinatbay @ 19.10.2018, 12:24) *
не согласен. Смотри СП8.13130 таблица 1.


Ну тогда сразу берем примечание 3 к таблице 1 СП8
"3 Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в городских округах с числом жителей более 1 млн чел. подлежит обоснованию в специальных технических условиях. "
палычъ
И 110Х5=550 Л/С
rinatbay
Цитата(палычъ @ 19.10.2018, 14:19) *
И 110Х5=550 Л/С

550 это расход на весь город.