Выпустили проект в 2010 году с расчетом утеплителя по СНиП 23-02-2003.
Производственное здание с внутренней температурой 10Гр.Ц., расч.температура наружного воздуха минус 41Гр.Ц., средняя отопительного периода минус 7,6Гр.Ц., продолжительность 237дней, зона влажности нормальная.
Состав покрытия:
- ребристая железобетонная плита 30мм
- пароизоляция - слой рубероида 5мм
- керамзитовый гравий для создания уклона 600кг/м3 - минимальная толщина 30мм
- утеплитель - минераловатная плита 180кг/м3 - 50мм
- слой кровельного ковра "Унифлекс Вент" - 5мм
- стяжка цементно-песчанного раствора 1800кг/м3 - 60мм
- слой кровельного ковра "Унифлекс Вент" - 5мм
- слой рулонного направляемого кровельного ковра "Унифлекс ЭКП" - 5мм
Требуемое сопротивление теплопередаче по СНиП 23-02-2003 Rтр=0,977м2С/Вт, расчетное 1,20м2С/Вт.
В прошлом году начали строить. Коробку строили осенью. Отделочные работы делали зимой. В помещениях держали температуру 5-15Гр.Ц тепловыми пушками со слов заказчика. От заказчика пришло письмо, что наблюдалось таяние снежного покрова и образование больших сосулек. Также заказчик вскрыл слои для проверки соответствия проектным решениям- все нормально, единственно керамзитовый гравий влажный.
По паропроницанию - все нормально, расчет прилагаю. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Температуру может держали и в помещении и выше 20оС, что могло вызвать таяние снега при температурах близких к 0, но заказчика смущает влажный гравий. Хотя кровля "дышащая" и влага должна уйти.