Воздухопровод
alpl08101980
22.7.2014, 5:41
Здравствуйте.
Проектируются очистные сооружения производственных сточных вод. Станция воздуходувки для существующих аэротанков располагается в здании которое находиться в 300-500м от аэротанков. Пересмотрел множество норм и правила в том числе NormaCS, конкретных и приблизительных пунктов описывающих правила прокладки воздухопровода не нашёл. Помогите пожалуйста направьте на нужные норы где описаны правила прокладки воздухопровода. Интересует глубина заложения, уклоны, требования по материалам воздухопровода, допускается ли прокладка над землей, какие сооружения необходимо предусмотреть на воздухопроводе (спуск воздуха , колодцы или еще что то).
Всем добрый день!
Присоединяюсь к вопросам alpl08101980. Подскажите, пожалуйста, в каких нормах это можно посмотреть? Нашёл справочник для студентов, 1 абзац по этой теме:
"Воздухопровод должен иметь минимальные утечки и потери давления. Применяется надземная (на эстакадах) и подземная (в каналах ниже глубины промерзания грунта) прокладка магистральных воздухопроводов. Подземная прокладка нежелательна, так как автоматически образуются зоны, где скапливаются грязь, вода и масло. Коллектор сжатого воздуха цеховой сети находится на отметке выше 3,0 м и соединяется подъемной трубой с подземной магистралью. В месте соединения этих труб образуется зона сепарации механических частиц и влаги, которые накапливаются в магистральном трубопроводе, увеличивают гидравлическое сопротивление и усложняют эксплуатацию пневмосистемы. Надземные магистральные воздухопроводы должны укладываться с уклоном не менее 1:200 в сторону движения воздуха. Рекомендуется укладка магистральных воздухопроводов рядом с теплопроводами в общей изоляции, что дает значительную экономию воздуха вследствие его подогрева и предотвращает выделение влаги."
Но это от компрессоров, по сжатому воздуху, а вот требования по воздуходувным станциям очистных сооружений канализации и наружным воздухопроводам систем аэрации не нашёл.
Я бы начал с п.8.3 СП 32.13330, ну и что-нибудь типа ПБ 03-581-03 можно глянуть. Какие у Вас скорости/расходы? Вполне возможно под правила технологических трубопроводов попадают...
Dmitry_vk
18.5.2017, 14:09
KOTO Visitor
23.7.2024, 10:40
"Правила
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", распостраняются и на проектирование.
Воздухопроводы также относятся к технологическим трубопроводам.
54. Глубина заложения подземных технологических трубопроводов должна быть не менее 0,6 м
от поверхности земли до верхней части трубы или теплоизоляции в тех местах, где не предусмотрено
движение транспорта, а на остальных участках - по проекту, исходя из условий сохранения прочности
трубопровода с учетом всех действующих нагрузок.
Технологические трубопроводы, транспортирующие застывающие, увлажненные и
конденсирующиеся вещества, должны располагаться на 0,1 м ниже глубины промерзания грунта, с
уклоном к конденсатосборникам, другим емкостям или аппаратам.