stas_mas
Добрый день коллеги.
Имею тело Aermec ANL030,имею всю доку,все сервисные установки согласно доки под нужний режим,выдаёт ошибку 102,типа сработал термостат вентилятора.Такого в схеме нету,соответственно ,как гласит букварь,установлена перемычка.Но шо она есть,шо нету,эффект тотже-102.
Вторую неделю бьюся,уже крыша едит helpsmilie.gif helpsmilie.gif ,прошу помощи.Не запущу-век воли не видать,выручайте кто имел гимор с данным телом.
frosteR
кинь по нему инфу.
stas_mas
Вот,сие чудо
frosteR
осмотрите по факту автоматику на предмет наличия магнитного автоматического выключателя вентилятора - именно на это ругается контроллер(по описанию). В вашей инфе такого выключателя нет на схемах, но имеет смысл посмотреть на объекте. И еще -всегда можно звонить для разъяснения в службу поддержки.
Петрановский Тимофей
На русском языке нет паспортов не подскажите?
Дима1973
На самой плате посмотреть. Там где перемычка садится на зажимы M7S.3 -M7S.4. Может пайка треснула где. Цепочку проверить.
На русском Aermec_RUS