имеется многоквартирный жилой дом. В цокольном этаже предусмотрены нежилые помещения -офисы. имеются помещения водомерного узла,насосной и все! Как прокладывать коммуникации В1,Т3,К1. Естественно все стояки водопровода и канализации попадают в эти офисные помещения. раньше был хотя бы коридор где шли все наши сети. Сейчас и его хотят убрать ! Как же вести все коммуникации?
Водяной
Цитата(Frosia @ 23.7.2014, 14:44) *
имеется многоквартирный жилой дом. В цокольном этаже предусмотрены нежилые помещения -офисы. имеются помещения водомерного узла,насосной и все! Как прокладывать коммуникации В1,Т3,К1. Естественно все стояки водопровода и канализации попадают в эти офисные помещения. раньше был хотя бы коридор где шли все наши сети. Сейчас и его хотят убрать ! Как же вести все коммуникации?

вентили должны быть в доступном месте для службы эксплуатации (с доступом в любое время для экстренного перекрытия)...прочистки то же...
вопрос необходимо решать вместе с архитектором исходя из вышеописанного...
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 23.7.2014, 16:16) *
вентили должны быть в доступном месте для службы эксплуатации (с доступом в любое время для экстренного перекрытия)...прочистки то же...
вопрос необходимо решать вместе с архитектором исходя из вышеописанного...

17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2014, 9:07) *
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу рабочих комнат административных зданий

во-первых, офисы не обязательно для инженеров, а офисы продаж
во-вторых, слово "офис" подразумевает не одну комнату, а вспомогательные помещения, коридоры и т.п.
Serg Ivanov
Ну да. Офисы с канализацией от квартир под потолком в нормальной экспертизе не пройдут. Максимум - в кирпичном коробе стояк с шумоизоляцией и без ревизий. За залив стоками офисов суды уже были.

Цитата(Водяной @ 24.7.2014, 8:29) *
во-первых, офисы не обязательно для инженеров, а офисы продаж
во-вторых, слово "офис" подразумевает не одну комнату, а вспомогательные помещения, коридоры и т.п.

1. тем более, порча товаров.
2. вот так и пишите в экспликации где сетями ходите. Технические помещения. Вспомогательные помещения.
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2014, 9:37) *
Ну да. Офисы с канализацией от квартир под потолком в нормальной экспертизе не пройдут. Максимум - в кирпичном коробе стояк с шумоизоляцией и без ревизий. За залив стоками офисов суды уже были.


1. тем более, порча товаров.
2. вот так и пишите в экспликации где сетями ходите. Технические помещения. Вспомогательные помещения.

пройдёт экспертизу, так же есть опыт и не однократный...чистят через прочистки, они вне помешений...судов не будет...канажкой не затопит

PS: бездумно тупо прокладывать как карта ляжет - это всегда плохо и имеет последствия, мы об этом не говорим