Цитата(batrysh @ 24.7.2014, 18:46)

Что мешает сделать как просит эксперт?
а вы всегда слепо выполняете все хотелки? Видимо вы испытываете явную недогруженность по работе или наоборот настолько ее любите, что готовы бесплатно тратить свое время на вариантные переделки.
Не забыли что потом придется как то обосновывать заказчику - почему он должен покупать две насосные установки вместо одной и класть лишние трубы?
Оба варианта имеют право на существование. Запроектированный вариант - более дешев в строительстве засчет наличия одной группы насосов и сокращения длины труб. вариант эксперта - в строительстве дороже - два насоса меньшей производтельности всегда дороже чем один большей.
По поводу эксплуатационных расходов - выгода варианта эксперта -сомнительная, система ГВС круглогодичная, две группы насосов сожгут столько же электричества сколько и одна на том же объеме воды, если разница требуемых напоров на ГВС и ХВС незначительна.
ответить: "Замечание не принято. Запроектированная система водоснабжения в части схемы подачи воды в ИТП соответствует требованиям действующих технических регламентов".
Оценка экономической эффективности проектных решений - не входит в обязанности эксперта, особенно негосударственной экспертизы или если строительство объекта производится без привлечения бюджетных средств.
в соответствии с п.9 ст.49 Градостроительного кодекса РФ (N 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года), предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям. Результатом экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов.