Полная версия этой страницы: Дымоудаление из изолированного атриума
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
grrrb
Доброго времени суток коллеги!
Помогите разобраться со следующей задачей unsure.gif : есть детское 3-х этажное учреждение с изолированным атриумом на все 3 этажа, до кровли. Атриум на 2 и 3 этажах изолирован стеклом от пола до потолка. Вопрос : Как определять пожарную нагрузку в атриуме на 1-м этаже если в нем технологами не предусматривается никакой мебели и прочих сгораемых объектов.
Смежные помещения, двери которых выходят на 1 этаже в атриум, санузлы и лестницы.
Fisher_dm
Так не называйте его атриумом, назовите холл, и подумайте над пожарными характеристиками его ограждений в уровнях 2-го и 3-го этажей.
grrrb
дело в том ,что стадия п уже согласована и именно с такими наименованиями помещений и предусмотренными системами дымоудаления и компенсации... и как вы понимаете менять уже никто ничего не собирается....
а у меня закрались сомнения в правильности и теперь пытаюсь придумать как бы уточнить расходы по дыму ..
NOVIK_N
Каково назначение атриума? Утренники проводить? Тогда посчитайте горение елки.
grrrb
для утренников есть отдельные зальные помещения , а это по сути коридор 1 этажа со вторым и третьим светом и фонарем в кровле...
OlegG
Цитата(grrrb @ 29.7.2014, 11:55) *
..а это по сути коридор 1 этажа со вторым и третьим светом и фонарем в кровле...

Значит и рассматривать это помещение надо, как коридор, в котором нет пожарной нагрузки. Считать - как смежное с горящим помещение.
grrrb
Цитата(OlegG @ 29.7.2014, 12:38) *
Значит и рассматривать это помещение надо, как коридор, в котором нет пожарной нагрузки. Считать - как смежное с горящим помещение.


Огромное спасибо ,честно говоря к этому же склонялся....и пожалуй на этом и остановимся )