Veniamin
Доброго всем дня
не получается прогрузить контроллер XCL8010 (Excel5000) в quick builder от SymmetrE 410.2

так в Stantion выглядит единственный найденный контроллер
http://s017.radikal.ru/i406/1407/6f/539dfdfdfc19.jpg

при download в quick builder возникают 4 ошибки:
Код
Point builder
System status is ON-LINE
Source file: c:\program files\honeywell\server\data\hsccli-temp\hsccli-confd-temp.01.000.in.txt


Pass 1

DEL EXCEL5000@1@1@@
DEL CONEXC1
ADD CONEXC1 PSA00000
PNTSRVTP CONEXC1 EXCEL5000 EXCEL5000
***** PNTBLD ERROR ***** Unable to resolve PointServer's GDA connection for this point.
TECHADDR CONEXC1 EXCEL5000@1@1@@
PNTDTLPG CONEXC1 sysdtlxl5ctl.dsp
GRPDTLPG CONEXC1 sysdtlxl5ctlgroup.dsp
SRVCAVAL CONEXC1 1
PARAM CONEXC1 ControlConfirmRequired,0,ENTITY,{INT2,NUM,VARIABLE,0}

Pass 2

***** PNTBLD ERROR ***** End of file
***** PNTBLD ERROR ***** CONEXC1 not assigned to a parent facility


Storing scripts ...
Compiling scan tables ...
Input file has less than 2 records, nothing to sort

Point build complete.
0 WARNINGS
3 ERRORS


Код
Date of Download/Upload/Import performance :24.07.2014 12:11:23
Below is the list of error items during Download/Upload/Import performance
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Controller Error items
---------------------------
CONEXC1



и http://s002.radikal.ru/i200/1407/c5/2a88fd533b91.jpg (не получается скопировать текст)

на самой железке горит постоянно лампочка тревожной аварийной сигнализации (после ресета на некоторое время перестает гореть, но ненадолго, спустя некоторое время/действия загорается опять)
так же на контроллере не горят линки c-bus, равно как они не горят и на BNA

подключение выглядит так:
компьютер -> ethernet кабель в BNA3-1C -> от BNA3-1C идет c-bus в контроллер

БНА прошита наконец-то актуальной прошивкой под этот контроллер и данное ПО.
в панели управления вроде C-BUS настроено (скрин: http://s020.radikal.ru/i701/1407/ab/9b3d471ad1f5.jpg)

не знаю, нужны ли еще какие то данные
помогите, пожалуйста, буду рад любой помощи
настраиваю первый раз в своей жизни, до этого с подобным ПО не работал совершенно, к сожалению.
tima2k
/Здравствуйте!
1. Создайте канал BNA (Панель управления>Сbus)
- укажите тип (BNA)
- порт, на который заведен cbus
- скорость
- ip адрес
2. Присвойте каналу Cbus address
3. Открываете Quick Builder и указываете в параметрах контроллера Cbus address, который указали во 2м пункте.
4. Загружаете контроллер
5. Загружаете переменные


А перед этими действиями задайте IP адрес BNA:
- подключитесь через СОМ порт к BNA c помощью Hyper Terminal или же через Putty.
Veniamin
Цитата(tima2k @ 24.7.2014, 13:09) *
/Здравствуйте!
1. Создайте канал BNA (Панель управления>Сbus)
- укажите тип (BNA)
- порт, на который заведен cbus
- скорость
- ip адрес
2. Присвойте каналу Cbus address
3. Открываете Quick Builder и указываете в параметрах контроллера Cbus address, который указали во 2м пункте.
4. Загружаете контроллер
5. Загружаете переменные


А перед этими действиями задайте IP адрес BNA:
- подключитесь через СОМ порт к BNA c помощью Hyper Terminal или же через Putty.

у BNA ip адрес через телнет сменил на 192.168.8.100 (192.168.8.x подсеть), она пингуется нормально, все что было указано в 1 пункте вроде сделал (C-BUS настроено скрин)
3 пункт тоже делаю, а вот 4 и 5 уже вываливаются в ошибку, которая и описана.

пробовал через визард делать ((QB EXCEL 5000 Discovery Wizard)
выдает ошибку:
Код
The EXCEL 5000 Discovery Wizard failed to get C-busses configured for given the host.This failure may be due to EXCEL 5000 Scan Task or Direct not running in the given host or C-busses are not configured in the given host.Please either start the EXCEL 5000 Scan Task or Direct in the host if not running and ensure that C-busses are configured in the given host and then go back to previous step of the current wizard to proceed further.
Veniamin
контроллер прогрузился (download successfull), но в станции по прежнему с красной лампочкой:
http://s017.radikal.ru/i407/1407/75/dc7e53f77de6.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1407/70/8cf227392d2f.jpg

Veniamin
и немного пугает результат диагностики в разделе брандмауэра
http://i049.radikal.ru/1407/11/0b1bc30a2a7a.jpg
Y&S
Цитата(Veniamin @ 24.7.2014, 14:10) *
и немного пугает результат диагностики в разделе брандмауэра
http://i049.radikal.ru/1407/11/0b1bc30a2a7a.jpg

Так файер есть и работает? Что мешает отключить файервалл и проверить работу без него?
Veniamin
Цитата(Y&S @ 25.7.2014, 10:43) *
Так файер есть и работает? Что мешает отключить файервалл и проверить работу без него?

так брандмауэр выключен
Veniamin
линк Тх и Rx не горит ни на BNA, ни на контроллере. Wizard Excel 5000 шину не сканирует, выдает ошибку, С-Bus в панели управления настроен. Можете подсказать, линк должен загореться после какой-то настройки или должен гореть перманентно сразу после подключения по сибасу контроллера к БНА?
Spaider
Когда BNA прогружен на нем горит зеленое "сердечко", если он не прогружен - то красное. И индикаторы Tx и Rx соответсвенно горят.
Скорее всего BNA не прогружен.
Посмотрите настройки С-Bus в панели управления.
Veniamin
Цитата(Spaider @ 30.7.2014, 16:43) *
Когда BNA прогружен на нем горит зеленое "сердечко", если он не прогружен - то красное. И индикаторы Tx и Rx соответсвенно горят.
Скорее всего BNA не прогружен.
Посмотрите настройки С-Bus в панели управления.

настройки C-Bus прописаны, сердечко моргает зеленым, не горят только линки. на контроллере горит аварийный сигнал. перестает гореть после ресета, но ненадолго
Spaider
Проблема в контроллере скорее всего. для пущей убедительности проверьте шину С-Bus, на целостность и правильность подключения котнроллера и BNA. Если Все ОК с линией и горит индикатор, то надо кттнроллером заниматься.
Veniamin
Цитата(Spaider @ 31.7.2014, 11:07) *
Проблема в контроллере скорее всего. для пущей убедительности проверьте шину С-Bus, на целостность и правильность подключения котнроллера и BNA. Если Все ОК с линией и горит индикатор, то надо кттнроллером заниматься.

а его можно как-то опросить (пропинговать например) или каким-либо иным способом выяснить есть с ним связь или нет?
для проверки подключили на короткий кабель С-Bus контроллер к BNA (длина полметра), ситуация с линком не изменилась
Spaider
Что на ум первое приходит - это только подключится ПО либо панелькой и посмотреть наличие программы. С-Bus, это полярная шина, важно именно к соответвующим разъемам на контроллере и BNA подключать провода.
Martin
Цитата(Veniamin @ 31.7.2014, 13:50) *
а его можно как-то опросить (пропинговать например) или каким-либо иным способом выяснить есть с ним связь или нет?
для проверки подключили на короткий кабель С-Bus контроллер к BNA (длина полметра), ситуация с линком не изменилась

Количество и содержание вопросов позволяют предположить, что это ваша первая встреча с оборудованием Honeywell.
Вероятно результатом подобных "неожиданных" встреч являются криво сделанные системы и суждения о том, что с Honeywell лучше не связываться.
Без обид.
Повторю свой пост, адресованный Вам в другой ветке:
"... рекомендую пройти обучение и дальше работать в своё удовольствие, при необходимости сверяясь с документацией"
либо найдите специалиста.
Veniamin
Цитата(Martin @ 1.8.2014, 0:03) *
Количество и содержание вопросов позволяют предположить, что это ваша первая встреча с оборудованием Honeywell.
Вероятно результатом подобных "неожиданных" встреч являются криво сделанные системы и суждения о том, что с Honeywell лучше не связываться.
Без обид.
Повторю свой пост, адресованный Вам в другой ветке:
"... рекомендую пройти обучение и дальше работать в своё удовольствие, при необходимости сверяясь с документацией"
либо найдите специалиста.

по поводу первой встречи Вы полностью правы, равно как и что надо пройти обучение. но как выяснилось Хонивел не обучают всех, а только компании партнеры, да и времени нет, дедлайн 20 августа, надо как-то до этого числа все настроить.
и если всегда кого-то приглашать, то сам никогда не научишься
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.