Уважаемы знатоки!
Пишет Вам маргарита из Иваново с таким вопросом: впервые столкнулась в проекте с приточной установкой для зон безопасности МГН. Принцип работы понятен - включается при пожаре, работает на приток воздуха в зону МГН, с подогревом.
Но у меня возникло несколько вопросов по комплектации установки.
Расход воздуха большой, рационально использовать воздухонагреватель с водяным калорифером. Получается, что калорифер будет постоянно молотить, даже если установка не будет работать - она же всегда должна быть в боевой готовности (а вдруг с минуты на минуту пожар). Или теплоноситель будет поступать в калорифер после включения установки? А как же "инертность", в смысле если на улице -30, установка включилась, и пока не нагрелся калорифер какое-то время воздух будет дуть с низкой температурой???
Вопрос второй: все же это система подпора воздуха при пожаре - есть какие-либо требования к оборудованию??? Вроде не ДУ, но все же???
Или это самая обычная приточная установка?
Спасибо заранее!
Гульназ ОВК
25.7.2014, 14:03
1. Калорифер предусматриваете электрический. Не целесообразно предусматривать водяной.
2. Расчет ведется на открытую и закрытую двери.
3. Предусматриваете 2 вентилятора (осевых).
4. Подогрев воздуха предусматривается на ветке с "закрытой"дверью. Он будет около 350-400м3/ч.
5. Алгоритм работы системы при пожаре: при открытии двери подается основной объем воздуха (расчет на открытую дверь), пр закрытой двери-основной вентилятор выключается, подается расход воздуха порядка 400 м3/ч с подогревом!
Вот хорошая ссылка с наглядным изображением систем. ПРОЧТИТЕ!Все станет понятно!
http://www.101325.ru/novosti/zawita_bezopasnyh_zon_dlya_mgn/ Тема ранее обсуждалась
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...FF+%E7%EE%ED%E0
goposniki@mail.ru
28.7.2014, 11:04
А если проектом уже предусмотрели водяной калорифер?? Проект уже прошел экспертизу, а строительство уже идет полным ходом?
Причем заложена обычная приточная установка канального типа....
Гульназ ОВК
29.7.2014, 8:09
Приточная установка канального типа - ничего страшного. Нет особых требований к оборудованию подпора в зону безопасности.
Если проект в рабочей стадии.рассмотрите возможность пересогласования оборудования на эл.калорифер.
goposniki@mail.ru
29.7.2014, 8:39
Ну с этим придется туговато - задание на электрические подключения уже тоже давно выдано...
И тем более если это 1-я категория, то получается, что для калорифера (если он электрический) тоже необходимо будет предусмотреть какой-то отдельный источник с бесперебойной работой по 1-й категории? это отдельный дизель-генератор? а на 10300 м3/ч - это большой дизель-генератор....
Гульназ ОВК
29.7.2014, 10:51
Не может быть такого расхода.Выше приложенных ссылках есть разъяснения на расчет при открытой и закрытой двери. БОльший расход (порядка 10000-13000 м3/ч- в зависимости от площади двери) подается при открытой двери неподогреваясь. При закрытой двери подается с подогревом порядка 350 м3/ч! Это обычный канальный электрокалорифер. На скидку - он будет на 5 кВт, который включается только при пожаре.