Полная версия этой страницы:
Расход воды в колорифере
sinitsynboris
26.7.2014, 10:38
Насколько зависит температура воздуха в канале от развода воды в калорифере . Допустим у калорифера расход жидкости 6 кубов в час а по факту только 4 . Спасибо извините за беспокойство . И спасибо за суету и внимание .
Ты проясни общую проблему...
Что за калорифер,и что от него требуется делать???
И что он делает не так!!!!
sinitsynboris
26.7.2014, 15:46
Смонтирован центральный кондиционер . Установленно два калорифера один на тепло другой на холоде . Сейчас включили чиллер . Температура подающей воды 7 градусов . Но температура воздуха в канале не опускаешься на улице 25 в канале 22 . Приезжал (специалист ) привез прибор который мерит расход воды ультразвуком . И трубах которые подходят к калориферу расход 2,8 куба а а должно быть 5 .
Значить так!
Надо посмотреть сопротивление подводяших труб,если надо расчитать заного и сверить их с рабочими параметрами насоса.
Либо диаметры подводки маленькие,либо насос нетянет такой расход на такой трассе!
Напиши модель насоса,обший расход для чиллера,примерную длинну труб, перепад по высоте подводок к теплообменнику?
sinitsynboris
27.7.2014, 8:25
[quote name='SUPRA' date='26.7.2014, 17:19' post='1039931']
Значить так!
Надо посмотреть сопротивление подводяших труб,если надо расчитать заного и сверить их с рабочими параметрами насоса.
Либо диаметры подводки маленькие,либо насос не тянет такой расход на такой трассе!
Напиши модель насоса,обший расход для чиллера,примерную длину труб, перепад по высоте подводок к теплообменнику?
[/quot
Вот схема: обвязка чиллера выполнена из трубы ппр ф 75х12,5 соответственно ду у нее получается 50 . длинна ее 7 метров . а обвязка калориферов выполнена из трубы ппр ф40 х6,7 (армированная ) ду соответственно 26 . длинна общей трасы на все колориферы 28 метров . потеря получается 100 Pa/м с учетом всей арматуры , калориферов и теплообменника (испарителя ) потери сосотовляют 124838 Pa Насос по 226 kPa. ниже его данные будут . Также узлы обвязки калорифера они все ДУ 32 .
Бак акомуляторный только не считал по потерям
перепеад по высоте 2,5 метра
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.