Maksim7enov
Здравствуйте уважаемые специалисты!! Так как данная тема думаю достойна этого раздела сразу пишу здесь. Прошу помочь мне разобраться в расчета секционного узла ГВС желательно конечно дать пример если не жалко!
Интересует гидравлический расчет магистрального трубопровода, и циркуляции.
Как я понял:
1. Делаем расчет для всей сети. Находим вероятность действия приборов. Потом произведение PN для всего здания.
2. Разбиваем секционный узел на участки и рассчитываем его по вероятности которую мы нашли в пункте 1. При этом стояки с коэффициентом 0,7. И так все узлы.
3. Далее считаем магистраль берем PN по всему секционному узлу и далее находим А и все подбираем диаметр и так далее!!
4 Расчет циркуляции?????
Подскажите пожалуйста правильно ли я веду расчет и как рассчитывать циркуляционный расход?
Maksim7enov
Товарищи ну не ужели не кому подсказать!!!!!((((
Maksim7enov
Это расчет для всего здания
норма с коэффициентом 0,85 так как вода на ГВС подается непосредственно из теплосети
1.Горячее водоснабжение:
Определяем max. расчетный секундный расход воды:
N= 423 приб.
U= 469 чел.
P=(〖q^c〗_hr *U)/(N * 〖q_0〗^(c )* 3600 )=(8,5*469)/(423*0,2*3600)=3986,5/304560=0,013
P * N= 0,013 * 423 = 5,499
А=2,726
qc=5 * q0c * a= 5 * 0,2 * 2,726 = 2,726 л/сек.
Определяем max. расчетный часовой расход горячей воды:
P=(3600*P* 〖q_0〗^c)/〖q^c〗_0hr =(3600*0,013*0,2)/200=9,36/200=0,047
P * N= 0,047 * 423 = 19,88
А=6,84
〖q^c〗_hr=0,005 * 〖q^c〗_0hr * a_hr=0,005 * 200 * 6,84= 6,84 м3/час.
Определяем max. суточный расход горячей воды:
〖q^c〗_(сут.)=(〖q^c〗_л*U)/1000=(102*469)/1000=47838/1000=47,84 м3/сут
2. Далее рассчитываем секционные узлы:
В проекте их будет 6 шт.
стояк рассчитываю с коэффициентом 0,7( для гидравлического расчета согласно пункт 7,6 СНиП 2.04.01-85*)
получаем.
В секционном узле №1 60 приборов находящихся на 4 стояках
Стояки рассчитываю таким образом:
1. Разбираю на участки от самого удаленного до присоединения к магистрали.
2. Получаю P*N( P беру для всего здания)
3. получаю альфа
4. Нахожу расход с коэффициентом 0,7( это только для стояков без подводок к приборам)
5. Считаю все стояки до присоединения к магистрали
6. По таблицам Добромыслова( приняты труба PN20) подбираем скорость и диаметр.
и так на все узлы выглядит это примерно так.
Расчет в прикрепленном файле.

Далее по аналогии рассчитываем все секционные узлы ( будь они не ладны) и считаем магистральный трубопровод.
Магистраль я считал:
Брал количество приборов в секционном узле умножал на вероятность и получал расход без всяких коэффициентов подбирал диаметр, скорость и так до ввода левую и правую ветку.
Уважаемые знатоки внимание вопрос!
Правильно ли я все делаю и как рассчитать циркуляционный трубопровод. Никак не могу с ним разобраться.
Простите расчет не получилось вставить нормально)))
Не могу разобраться как считается Qht для полипропиленовых труб.
leerg
Здравствуйте. Будьте добры подсказать. Вопрос по диаметру стояка горячего водоснабжения 17-ти эт здания. Применяются для ГВС Ду25 стояка, полотенцесушитель Ду32, перемычка Ду20. Потери напора для 17 эт. в таком случае составляют под 8м только на стояке. В режиме циркуляции для всей сети и того больше. Не многовато ли? Применяются ли стояки ГВС для 17-эт. зданий с Ду32? Тогда потери составляют для стояка ГВС с ДУ32 под 2,5м, и циркуляционный насос тогда можно подобрать.
Olga_
Цитата(leerg @ 10.12.2014, 16:01) *
Здравствуйте. Будьте добры подсказать. Вопрос по диаметру стояка горячего водоснабжения 17-ти эт здания. Применяются для ГВС Ду25 стояка, полотенцесушитель Ду32, перемычка Ду20. Потери напора для 17 эт. в таком случае составляют под 8м только на стояке. В режиме циркуляции для всей сети и того больше. Не многовато ли? Применяются ли стояки ГВС для 17-эт. зданий с Ду32? Тогда потери составляют для стояка ГВС с ДУ32 под 2,5м, и циркуляционный насос тогда можно подобрать.


Так в чем проблема? Ставьте Ду 32