Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Импульсный Ультразвуковой расходомер Axis Industries Sdu-1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Инженер ОПТ
Доброго всем дня!
Ребята помогите пожалуйста с настройкой, и программированием ЧРП.
1. Имеются ЧРП Данфосс FC-202;
2. Имеются импульсные ультразвуковые расходомеры SDU-1 AXIS industries;
ЗАДАЧА:
1. Настроить регулирование производительности,
2. Настроить ОС м/у ЧРП, и расходомером при помощи импульсного сигнала (с аналоговым сигналом всё понятно: выход 4-20мA, а как это реализовать с импульсным сигналом?)
3. Какие параметры настраивать в частотнике FC-202, для работы по импульсному сигналу?;
Может у кого-нибудь есть опыт настроики таких задач, просьба поделиться опытом.
gansales
Сбросте в личку схему подключения, на досуге попробую помочь.
BROMBA
Цитата(Инженер ОПТ @ 28.7.2014, 12:31) *
Доброго всем дня!
Ребята помогите пожалуйста с настройкой, и программированием ЧРП.
1. Имеются ЧРП Данфосс FC-202;
2. Имеются импульсные ультразвуковые расходомеры SDU-1 AXIS industries;
ЗАДАЧА:
1. Настроить регулирование производительности,
2. Настроить ОС м/у ЧРП, и расходомером при помощи импульсного сигнала (с аналоговым сигналом всё понятно: выход 4-20мA, а как это реализовать с импульсным сигналом?)
3. Какие параметры настраивать в частотнике FC-202, для работы по импульсному сигналу?;
Может у кого-нибудь есть опыт настроики таких задач, просьба поделиться опытом.

Когда-то делали "FC-051"+"Multical-601" поройтесь на форуме, должно быть описано...
И, да, "FC-какойестьнаскладе" + "ПЛК-150" + "Senus-отвоттакихдовоттаких_с_магнитодиодным_датчиком", всё просто; в FC-202 нет ПЛК, но есть таймеры и счетчики, можно "замастырить" шо-та типа частотомера, и вперед...
gansales
Всё проще:
- берётся свободный частотный вход
- обозначается как ОС
- конфигурируется и масштабируется как обычный аналоговый, только вместо 4-20мА пишется 0-хххххх Гц
BROMBA
Цитата(gansales @ 5.8.2014, 10:55) *
Всё проще:
- берётся свободный частотный вход
- обозначается как ОС
- конфигурируется и масштабируется как обычный аналоговый, только вместо 4-20мА пишется 0-хххххх Гц

Не-не-не, всё не так просто: берем, Сенсус Ду 150, к примеру, впихиваем магнитодиодный датчик ему в неадекватное отверстие с меткой 1 м3/мин., и на расходе "15 кубов" стоим и считаем: 2 страницы руководства по FC-202 вслух - "блым, передний фронт импульса", еще 2 страницы вслух - "блым, задний фронт импульса... а вот смасштабируйте, пжалста (нет, возражения типа "а воткните в дырдочку 0,1 м3/мин." - несчитовые, ибо будет не 2 страницы вслух, а полстраницы, что вобщем-то тоже...
Может быть о такой вот ситуёвине говорил топикстартер?
Инженер ОПТ
Ребята, спасибо что откликнулись!!!!!
Задача снята, так как попросил поставить аналоговые расходомеры......
Но будет свободное врея обязательно поиграюсь с импульсными расходомерами, но уже в лабораторных условиях!!!!
BROMBA
Цитата(BROMBA @ 4.8.2014, 21:19) *
Когда-то делали "FC-051"+"Multical-601" поройтесь на форуме, должно быть описано...
И, да, "FC-какойестьнаскладе" + "ПЛК-150" + "Senus-отвоттакихдовоттаких_с_магнитодиодным_датчиком", всё просто; в FC-202 нет ПЛК, но есть таймеры и счетчики, можно "замастырить" шо-та типа частотомера, и вперед...


Цитата(Инженер ОПТ @ 6.8.2014, 12:09) *
Ребята, спасибо что откликнулись!!!!!
Задача снята, так как попросил поставить аналоговые расходомеры......
Но будет свободное врея обязательно поиграюсь с импульсными расходомерами, но уже в лабораторных условиях!!!!

Гыыыы...
аналоговые расходомеры...
Ну, "FC-051"+"Multical-601" с аналоговым "втычным" модулем и внешним питанием модуля...
Это ж ушельская песня: да, он таки меряет расход, да, таки выдаёт аналоговый сигнал...
Но...
Величина сигнала "обновляется" раз в восемь(!) секунд... "рывком"...
Нежданчик... laugh.gif
И как при при такой "вводной" обустроить работу ПИ-регулятора???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.