Jon
Здравствуйте эксперт требует заменить ссылки на СП в проекте на ссылки на СНИПЫ согласно"ПЕРЕЧЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 г. N 1047-р http://www.fireline01.ru/documents/base_docs/3803/

Это обосновано?
плюс Климатология по СП не действует ??
shadow
Цитата(Jon @ 28.7.2014, 16:02) *
Здравствуйте эксперт требует заменить ссылки на СП в проекте на ссылки на СНИПЫ согласно"ПЕРЕЧЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 г. N 1047-р http://www.fireline01.ru/documents/base_docs/3803/

Это обосновано?
плюс Климатология по СП не действует ??


Ох уж эти "эксперты", одни тренеруют по СП другие по СНиП. Формально обязательными являются своды правил по 1047.

P.S. За то Крымнаш!!!
T-rex
Госэкспертиза пишет замечания - по распоряжению обязательны к применению СНиП, не СП. Значит, в проекте все надо делать по СНиП
ИОВ
Цитата(T-rex @ 28.7.2014, 13:57) *
Госэкспертиза пишет замечания - по распоряжению обязательны к применению СНиП, не СП. Значит, в проекте все надо делать по СНиП

Не совсем так. В РП РФ №1047-р вошли СНиП не в полном объёме, а только отдельные разделы и пукты. Есть еще Приказ №2079, куда вошли отдельные разделы и пункты СП (актуализированных версий СНиП). Экспертиза действует с его учётом. Так что при проектировании надо отсматривать ссылки и на СНиП и на СП.