Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напорные трубопроводы в канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Tamusya
У меня вопрос...min минимальную глубину заложения лотка для напорных трубопроводов канализации следует принимать как для канализации на 0,3 м выше глубины промерзания или как для водопровода на 0,5 м ниже глубины промерзания?
andrey R
Лучше, как для водопровода. В самотёчном вода тёпленькая постоянно журчит, а в напорном - по режиму работы насосов, т.е. не всегда.
Tamusya
Ок.Спасибо biggrin.gif
andrey R
А можно по эстакаде с термокабелем или в специальной трубе. По поверхности или мелко. Если иначе - никак не получается. biggrin.gif
Tamusya
на кабель эл. кабель эл. мощности не хватит. Глубина промерзания 2,3 м......глубоко получается...вот я и думаю может все утеплить, а не зарывать на 3м.
andrey R
Утеплить и нагреть - это две большие разницы. Считать утепление то надо. Умеете? А кабель сам работает и много не просит. Но дорог.
Вот описание:
Система представляет из себя трубопровод с изолированной пенополиуретаном трубой из сшитого полиэтилена со специальным саморегулирующимся термокабелем, осуществляющим самостоятельную автоматическую регулировку подогрева несущей полиэтиленовой трубы до температуры +4 град.С.
Особенностью системы является регулировка температуры каждого конкретного участка трубопровода в зависимости от изменения внешней температуры этого участка. Принцип действия основан на использовании термокабеля, произведенного с применением полимерных материалов, имеющих свойство изменять свое сопротивление в зависимости от окружающей его температуры.Конструктивно термокабель крепится в процессе изоляции трубопровода к несущей полиэтиленовой трубе с помощью специальной фольгированной самоклеющейся ленты, выполняющей две функции – крепление кабеля и выделение его тепла в несущую трубу. Подключение кабеля – к сети 220 В, второй конец наглухо изолируется без замыкания жил. При охлаждении участка кабеля возникает эффект проводимости в диэлектрике, разделяющем жилы (причем только на том участке кабеля, где возникла угроза замерзания жидкости). При разогревании происходит обратный эффект, кабель автоматически перестает потреблять электроэнергию.
Система не допускает замерзания воды, но даже если по каким-либо причинам это и произошло, то это не приведет к разрыву несущей полиэтиленовой трубы

А вот картинка
Evgenya
этих кабелей как грязи есть и отдельно от трубы и с тремя проводами и с двумя и ватт у них по разному
andrey R
Ну да, есть. Я ж не этот конкретный предлагаю, а просто для примера. biggrin.gif
Tamusya
А это не повредит?...всетаки канализация..есть места, где пока насосы не работают вода стоят будет 100%.....не начнет она там гнить и разлогаться?.....
andrey R
Если Вы о том, не подогреет ли кабель стоки до больших температур, способствующих развитию процессов гниения, то нет, не подогреет. Кабель работает очень экономно и автоматически отключается при плюсовых температурах. Да и включается (если Вы обратили внимание на его описание) не на всей своей длине, а только на проблемных участках.
Tamusya
Изоляцию нашли....новая технология как краска...
У меня еще вопрос - трубопровод идет по земле...потом ныряет по землю....и опять выныривает...напорный....спускников нет...Уклон в таком случае нужен или нет...в СНиПе сказанно:
п. 4.12 Уклон напорных трубопроводо но напрвлению к выпуску следует принимать не менее 0,001

А если выпуска нет?...тогда и уклон не нужен?
Просто не разу не сталкивалась..это наружная канализация....очистные сооружения

Добавлено - 16:23
И еще..можно было бы сделать по рельефу...а там все ровно.....всего 2 отметки рельефа +3,000 и +5,000 и все....
andrey R
Ну, коли уж нарушаете со спускником - тогда и про уклон забудьте, можно хоть узлом завязать - хуже не будет biggrin.gif
Изоляция работает только тогда, когда в трубе есть движение. Когда его нет достаточно продолжительное время, изоляция не спасёт. Она и считается то - какую принять толщину такой то изоляции, если температура перекачиваемой воды такая то, а допустимый перерыв в её движении - такой то. Считать будете или на обум Лазаря? biggrin.gif
Tamusya
Это изоляция как краска...разговоривала с производителями..все рассказала..что да как....сказали надо покрасить слоем 3мм ( за 2 раза) и держит больше 2 суток.....
вот жду комерческого предложения и т.д.
andrey R
Какие параметры держит то двое суток и при каких исходниках? Врут они скорее всего. Тут на форуме полно теплотехников, спросите у них. У Вано к примеру.
rinatbay
Цитата(andrey R @ 29.11.2006, 16:54) *
Лучше, как для водопровода. В самотёчном вода тёпленькая постоянно журчит, а в напорном - по режиму работы насосов, т.е. не всегда.

Не согласен. Змляные работы удорожаются очень.
В канализации вода теплая, от нее и почва греется, поэтому даже если будет остановка потока, вода не замерзнет.
Думаю глубиной заложения считать равной глубине промерзания. То есть это где то между водопроводом и канализацией.
aleksey_v
Gravediggers...
Интересно, изменилось ли что-нибудь за эти три года.
Про "не замерзнет при остановке" надо считать же вроде (#12).
МАКС-ОРСК
Уклон нужен всегда,в нижних точках необходим дренаж, соответственно требуется устройство колодца.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.