Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение ТТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
andrey4260
При монтаже ТТ они были перевёрнуты.Если возможность исправить ситуацию при помощи переключения вторичной обмотки.Трансформаторов то более60шт.
HasBolla
а что значит перевернуты?
andrey4260
Цитата(HasBolla @ 29.7.2014, 14:53) *
а что значит перевернуты?

Маркировка Л2 оказалась со стороны ввода а Л1 Со стороны нагрузки.При пломбировке энергосбыт сказал перемонтировать "по правилам" От Л1 k Л2
ailcat
Теоритически - да, можно перекоммутировать вторичную обмотку.
Практически - лучше выполнить требование энергосбыта.
Ludvig
Цитата(ailcat @ 30.7.2014, 11:20) *
Практически - лучше выполнить требование энергосбыта.

И без вариантов. Потому что "нарушены правила эксплуатации прибора"!
polyakov.mo
а можно чуток поподробнее. Для общего развития, желательно с картинкой
ynem
Цитата(polyakov.mo @ 5.8.2014, 17:23) *
а можно чуток поподробнее. Для общего развития, желательно с картинкой

Что вам? картинку ТТ вверх ногами? smile.gif
требование сетей надо выполнять. ток от Л1 к Л2
Александр Чебоксары
Перевернуть если конечно есть возможность ТТ по 04кВ не затруднит, а вот по 6-10кВ бывает что не возможно часто при ПНР на обьектах меняли чисто вторичку тоесть И1-И2 и не было ни когда ни каких проблем
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.