Divr2005
Добрый день.
Заранее прошу не судить меня строго, т.к. являюсь начинающим проектировщиков только закончившим институт.
Ситуация такая:
Необходима станция повышения давления на водопровод наружного пожаротушения.
Дано: торгово-развлекательный центр, удаленный от точки врезки в городской коллектор на расстоянии 900 метров (по напорному трубопроводу), давления в сети не хватает что бы поднять воды к территории центра (центр на сопке, трубопровод в низине). Водопровод именно пожарный, это связано с тем что собственник решил с экономить на подключении, а за пожарный водопровод платить не надо.
Вопросы:
1) Заказчик хочет чтобы давления развиваемое насосной станцией хватило что бы обеспечить работу пожарных кранов на последнем этаже центра, что бы не ставить дополнительную станцию внутри здания. Как я понимаю это можно реализовать, достаточно просто установить насосы с необходимым давлением и это не противоречит нормам, или я не прав?
2) Если я правильно понимаю, эта станция является станцией 1 категории и необходимо устанавливать 2 резервных насоса, но меня смутил пункт 7.5 СП 8.13130.2009 в котором написано: «В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов». Исходя из этого вопрос: так один или два резервных агрегата нужно?
3) Если я правильно понимаю, данная насосная станция должна поддерживать постоянное давление в пожарном водопроводе, т.е. должен быть установлен насос жокей. Так или нет?
4) Если насос жокей нужен то возможно ли разместить сам насос в насосной станции и мембранный бак для уменьшения количества пусков насоса в здании центра, в 900 метрах от станции? (для уменьшения габаритов станции)
5) Как я знал ранее шкафы для пожарных станций должны были иметь сертификат от пожарников (но я сталкивался только с внутренним пожаротушением), сейчас так же или можно использовать шкаф предназначенный для хоз.бытового водоснабжения?
6) На данный момент станция получается размеров позволяющая разместить её в подземном колодце. Возможно ли это сделать? (для сократить затраты на строительство и не заниматься дополнительным землеотводом под здание)
Заранее спасибо.
Serg Ivanov
Цитата(Divr2005 @ 30.7.2014, 16:49) *
Добрый день.
Заранее прошу не судить меня строго, т.к. являюсь начинающим проектировщиков только закончившим институт.
Ситуация такая:
Необходима станция повышения давления на водопровод наружного пожаротушения.
Дано: торгово-развлекательный центр, удаленный от точки врезки в городской коллектор на расстоянии 900 метров (по напорному трубопроводу), давления в сети не хватает что бы поднять воды к территории центра (центр на сопке, трубопровод в низине). Водопровод именно пожарный, это связано с тем что собственник решил с экономить на подключении, а за пожарный водопровод платить не надо.
Вопросы:
1) Заказчик хочет чтобы давления развиваемое насосной станцией хватило что бы обеспечить работу пожарных кранов на последнем этаже центра, что бы не ставить дополнительную станцию внутри здания. Как я понимаю это можно реализовать, достаточно просто установить насосы с необходимым давлением и это не противоречит нормам, или я не прав?
2) Если я правильно понимаю, эта станция является станцией 1 категории и необходимо устанавливать 2 резервных насоса, но меня смутил пункт 7.5 СП 8.13130.2009 в котором написано: «В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов». Исходя из этого вопрос: так один или два резервных агрегата нужно?
3) Если я правильно понимаю, данная насосная станция должна поддерживать постоянное давление в пожарном водопроводе, т.е. должен быть установлен насос жокей. Так или нет?
4) Если насос жокей нужен то возможно ли разместить сам насос в насосной станции и мембранный бак для уменьшения количества пусков насоса в здании центра, в 900 метрах от станции? (для уменьшения габаритов станции)
5) Как я знал ранее шкафы для пожарных станций должны были иметь сертификат от пожарников (но я сталкивался только с внутренним пожаротушением), сейчас так же или можно использовать шкаф предназначенный для хоз.бытового водоснабжения?
6) На данный момент станция получается размеров позволяющая разместить её в подземном колодце. Возможно ли это сделать? (для сократить затраты на строительство и не заниматься дополнительным землеотводом под здание)
Заранее спасибо.

1. Да. При расчётном расходе с учётом потерь напора.
2. Один резервный. пп.7.2 прим.4 СНиП 2.04.02-84
3. Не обязательно. Пуск может быть от датчиков открытия ПК. Может быть вообще сухотруб.
4. Да. Если обеспечите отдельный вход с улицы и противопожарные перегородки.
5. К электрикам вопрос.
6. Теоретически - да, практически - пожарные могут зарубить. Лучше с ними заранее согласовать.

Divr2005
Спасибо, теперь станцию сделаю еще меньше.

А еще один вопрос, как у вас пожарники относятся к сухотрубам? просто те с которыми я общался не очень их любят так сухотрубы менее надежны (по их мнению) слишком много внешний факторов которые всплывут только после того как система запустится, но пример разрушение трубопровода под действием "экскаваторщика филиппинца".
Serg Ivanov
Цитата(Divr2005 @ 2.8.2014, 13:37) *
Спасибо, теперь станцию сделаю еще меньше.

А еще один вопрос, как у вас пожарники относятся к сухотрубам? просто те с которыми я общался не очень их любят так сухотрубы менее надежны (по их мнению) слишком много внешний факторов которые всплывут только после того как система запустится, но пример разрушение трубопровода под действием "экскаваторщика филиппинца".

Если помещение не отапливаемое - нормально относятся. В отапливаемом нет смысла. Ну и испытания на водоотдачу ни кто не отменял.