Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мокрый колодец
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Anton1989
Добрый день! Слив водопровода в канализацию общесплавную, возможен ли? Я считаю что нельзя сливать в канализацию кроме даждевой, но мне уверяют что можно, где прописано про такую норму?
Skorpion
Цитата(Anton1989 @ 4.8.2014, 14:31) *
Добрый день! Слив водопровода в канализацию общесплавную, возможен ли? Я считаю что нельзя сливать в канализацию кроме даждевой, но мне уверяют что можно, где прописано про такую норму?
Ваше сообщение не вяжется с названием темы. newconfus.gif
Водяной
общесплавная и есть дождевая...
Anton1989
Хоз.-бытовая, тоже туда сбрасывается!Так, что, это не только дождевая!

Возможно, так сделать?Сброс в общесплавную канализацию в Санкт-Петербурге!
Водяной
в Питере общесплавная и есть дождевая))...и что, что не только дождевая...
я только не пойму, у вас водопровод ниже сети канализации...а вы в неё самотёком отводите...т.е. мокрый колодец будет затапливаться выше сети В1....это странно...вы так воду не спустите)))
Anton1989
согласитесь, тогда бы она была дождевой канализацией, и туда не скидывали хоз.бытовую канализацию!Общ.сплавную называют как соединяют несколько сетей канализации.(хоз-бытовая + дождевая канализация).Предусматриваются захлопки две в колодцах ,перед подключением к общ.сплавной канализации, откачку производиться машиной или насосами в соседний колодец, если не справляется то будет сливаться в общий сплав. То есть 11 колодец будет мокрым колодцем с устройством перелива. По другому я не смогу.
Водяной
Цитата(Anton1989 @ 5.8.2014, 11:45) *
согласитесь, тогда бы она была дождевой канализацией, и туда не скидывали хоз.бытовую канализацию!Общ.сплавную называют как соединяют несколько сетей канализации.(хоз-бытовая + дождевая канализация).Предусматриваются захлопки две в колодцах ,перед подключением к общ.сплавной канализации, откачку производиться машиной или насосами в соседний колодец, если не справляется то будет сливаться в общий сплав. То есть 11 колодец будет мокрым колодцем с устройством перелива. По другому я не смогу.

у вас слив только при отключении сети...участок прикинули отключаемый? какой объём воды там?
на этот объём сделали мокрый колодец (в идеале), если большой объём (как на водоводах), то с частичной откачкой, одновременно со сливом в колодец...
подключение к системе общесплавной делать не нужно...шанс затопить водомер слишком велик...
в СНиП 2.04.03-85 говорится не о спуске в наружные сети ливневой (дождевой) канализации, а о поверхностном водостоке...ИМХО...иначе разрыва струи не получается при засоре сети наружной канализации...хотя, может в Питере так делают
Anton1989
там же написано для сливных станций!Разрыв струи через бак!
Водяной
Цитата(Anton1989 @ 5.8.2014, 15:21) *
там же написано для сливных станций!Разрыв струи через бак!

не понял связь...
Anton1989
вы на какой пункт СНиП ссылаетесь?
Водяной
а, понял, не тот СНиП написал)))...СНиП 2.04.02-84* п.8.15
Anton1989
Если ссылаться на этот пункт СНиПа, то там не написано про разрыв струи!
Водяной
Цитата(Anton1989 @ 6.8.2014, 8:38) *
Если ссылаться на этот пункт СНиПа, то там не написано про разрыв струи!

зачем там разрыв...при таком сбросе от технически не нужен...разрыв нужен, когда есть возможность обратного тока...если вы сбрасываетесь в овраг, какой там обратный поток?
Anton1989
но на профиле показана сброс в общесплавную канализацию!и вы ссылаетесь на этот пункт, на котором нет не чего про сеть дождевой канализации!Нету не в одном снипе и сп про то что сбрасывать в сеть канализации и что там должен быть разрыв!Максимум где может быть прописано в справочнике проектировщика про слив канализацию, а он носит рекомендательный характер! Но снипе 2.04.03 ,есть пункт 6.10.4 СП 32.13330-2012 в котором сливной станции что разрыв струи!
Водяной
Цитата(Anton1989 @ 6.8.2014, 9:24) *
но на профиле показана сброс в общесплавную канализацию!и вы ссылаетесь на этот пункт, на котором нет не чего про сеть дождевой канализации!Нету не в одном снипе и сп про то что сбрасывать в сеть канализации и что там должен быть разрыв!Максимум где может быть прописано в справочнике проектировщика про слив канализацию, а он носит рекомендательный характер! Но снипе 2.04.03 ,есть пункт 6.10.4 СП 32.13330-2012 в котором сливной станции что разрыв струи!

профиль Вы делали? вы пишете, как будто вам дали этот профиль, а не вы его разрабатывали...

PS: СНиП 2.04.01-85* п.4.2...это аксиома...
при подтоплении общесплавной сети, стоки пойдут в трубу водопроводную...считайте как соединение двух систем через задвижку...прямое противоречие п.4.2. и явное нарушение санитарно-эпидемиологических требований...

я не пойму надобности отвода стоков из мокрого колодца...он для ремонта сети сделан...перекрыли, спустили, откачали
Anton1989
я вот читал санпин там не где не прописано что я что то нарушаю, если буду сбрасывать!Просто мне нужен пункт на который я смог опереться для водоканала!Просто для этого сеть была построена как на профиле!Я сказал что так нельзя делать, мне сказали где прописано что так нельзя!
nagger
П. 11.15 СП 31.13330. Что не запрещено, не всегда разрешено. Для аналогии - п. 12.13 того же сп.
viva3d
Цитата(Водяной @ 5.8.2014, 16:06) *
а, понял, не тот СНиП написал)))...СНиП 2.04.02-84* п.8.15

Что за колодец имеется ввиду, тот же где спускник стоит или от трубы спускник и далее трубочка в отдельный мокрый колодец. Может у кого есть пример такой схемы
nagger
Был пример в теме "Уклон и дренаж на дюкере напорной канализации".
viva3d
Цитата(nagger @ 13.8.2015, 12:50) *

Спасибо. Нашел.
viva3d
Подскажите пожалуйста:
11.14 Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также
в местах выпуска воды от промывки трубопроводов.
Диаметры выпусков и устройства для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков
водоводов или сети не более чем за 2 ч.

Выпуски должны быть в каждой пониженной точке?
Допустим ванты можно не во всех повышенных точках ставить, а вот как с выпусками?
nagger
В поиск.
viva3d
Цитата(nagger @ 13.8.2015, 14:25) *
В поиск.

Так и искал как раз, много нашел тем но конкретики мало ,может укажите ссылку.
Ferdipendoz
Ну ясное дело, на километр участка 4 выпуска не надо устраивать. Старайтесь играть профилем, чтобы на одном ремонтном участке был один выпуск
viva3d
Цитата(Ferdipendoz @ 13.8.2015, 21:32) *
Ну ясное дело, на километр участка 4 выпуска не надо устраивать. Старайтесь играть профилем, чтобы на одном ремонтном участке был один выпуск

Спасибо.
Но вопрос в принципе , если не получается поиграть профилем и на одном километре допустим три низкие точки ,правильно я понимаю что в каждой надо выпуск?
Fatik
Подниму тему.
А в каком санпине говорится о недопустимости сброса воды опорожнения водопровода в канализацию?
lexa00
Водопровод то думаю можно,
канализацию точно нельзя - природоохранное законодательство категорически против сброса неочищенного стока.
Fatik
Цитата(lexa00 @ 1.9.2015, 16:02) *
канализацию точно нельзя - природоохранное законодательство категорически против сброса неочищенного стока.

Так в каналью жеш...дальше почистят. Чего они против то?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.