Добрый день!
Цитата(coverart @ 4.8.2014, 21:59)

Имеется коттедж и газоблока в два этажа+холодный чердак. Вентиляция ВЕ выполнена оцинковкой в стенах. Схема такова:
Из погреба (-2м) - 1 канал 100*200.
С 1го этажа (0м) - 2 канала 100*200(топочная 3*3*2,7м, где настенный газовый котел 28кВт+ эл.котел 12кВт+бойлер), 2 канала 100*200(кухня, где газовая варочная поверхность, мех. вытяжка), 1 канал 100*200(Ванная-туалет)
Со 2го этажа(+3,2м) - 1 канал 100*200 (туалет).
Все каналы выведены отдельно в стенах на чердак(+6м). Там планирую объединить сначала в два горизонтальных коллектора (3+4 канала), а затем эти два объединить в один и вывести на кровлю.
Вопрос. Можно объединять воздуховоды ВЕ из газовой топочной и кухни, туалета?
Добавил бы:
- в топочную (газовую) необходимо предусмотреть отдельно ВЕ + ПЕ. И само собой ни с какими др. системами стояками не объединять. Сами подумайте, будет утечка газа и всё это возможно по объединённым стоякам пойдёт на кухню. Вам это надо?
- много слышал мнений, что вытяжку с кухни и туалетов можно объединять, но ни разу такое не практиковали. Выше уже написАли почему.
Конечно понимаю, что объединить несколько воздуховодов в ОДИН, но бОльшего диаметра лучше, чем выводить несколько "труб" на крышу и уже на крыше всё обшивать одним коробом. Но на мой взгляд, лучше всё же отдельно выводить, если через крышу.
Как вариант вывести через боковую стенку. На улице решётка будет одна, а в адаптор под решётки будут заведены Ваши стояки. Но опять же с ВЕ из газовой топочной - не стал бы так объединять, отдельно её сделайте.
С Уважением,