Имеется коттедж и газоблока в два этажа+холодный чердак. Вентиляция ВЕ выполнена оцинковкой в стенах. Схема такова:
Из погреба (-2м) - 1 канал 100*200.
С 1го этажа (0м) - 2 канала 100*200(топочная 3*3*2,7м, где настенный газовый котел 28кВт+ эл.котел 12кВт+бойлер), 2 канала 100*200(кухня, где газовая варочная поверхность, мех. вытяжка), 1 канал 100*200(Ванная-туалет)
Со 2го этажа(+3,2м) - 1 канал 100*200 (туалет).
Все каналы выведены отдельно в стенах на чердак(+6м). Там планирую объединить сначала в два горизонтальных коллектора (3+4 канала), а затем эти два объединить в один и вывести на кровлю.
Вопрос. Можно объединять воздуховоды ВЕ из газовой топочной и кухни, туалета?
coverart
Никто не знает чтоли???
ИОВ
Ну почему же, знаем. При неминуемом опрокидывании тяги весь коттедж будет ароматизирован
- допустим, жарящейся на кухне рыбой
- или, если у кого-то из проживающих случилась диарея, то пууук...
vnipi
Добрый день!
Цитата(coverart @ 4.8.2014, 21:59) *
Имеется коттедж и газоблока в два этажа+холодный чердак. Вентиляция ВЕ выполнена оцинковкой в стенах. Схема такова:
Из погреба (-2м) - 1 канал 100*200.
С 1го этажа (0м) - 2 канала 100*200(топочная 3*3*2,7м, где настенный газовый котел 28кВт+ эл.котел 12кВт+бойлер), 2 канала 100*200(кухня, где газовая варочная поверхность, мех. вытяжка), 1 канал 100*200(Ванная-туалет)
Со 2го этажа(+3,2м) - 1 канал 100*200 (туалет).
Все каналы выведены отдельно в стенах на чердак(+6м). Там планирую объединить сначала в два горизонтальных коллектора (3+4 канала), а затем эти два объединить в один и вывести на кровлю.
Вопрос. Можно объединять воздуховоды ВЕ из газовой топочной и кухни, туалета?


Добавил бы:
- в топочную (газовую) необходимо предусмотреть отдельно ВЕ + ПЕ. И само собой ни с какими др. системами стояками не объединять. Сами подумайте, будет утечка газа и всё это возможно по объединённым стоякам пойдёт на кухню. Вам это надо?
- много слышал мнений, что вытяжку с кухни и туалетов можно объединять, но ни разу такое не практиковали. Выше уже написАли почему.
Конечно понимаю, что объединить несколько воздуховодов в ОДИН, но бОльшего диаметра лучше, чем выводить несколько "труб" на крышу и уже на крыше всё обшивать одним коробом. Но на мой взгляд, лучше всё же отдельно выводить, если через крышу.
Как вариант вывести через боковую стенку. На улице решётка будет одна, а в адаптор под решётки будут заведены Ваши стояки. Но опять же с ВЕ из газовой топочной - не стал бы так объединять, отдельно её сделайте.

С Уважением,
coverart
Млин сколько страшилок-то!

Отчего будет опрокидывание тяги, если все каналы ВЕ объеденены и выведены выше кровли единым коробом? Часто наблюдал опрокидывание на ВЕ многоквартирников когда на кровлю выводились отдельные каналы, но в общей шахте, так вот даже через улицу передавались запахи из нормально работающих стояков в опрокинутые. А в объединенном канале движение воздуха может быть только в направлении выхлопа, ибо все ВЕ не могут опрокинуться.
В топочной установлен котел с закрытой камерой сгорания, да и при попадании природного газа в ВЕ, ему проще выйти в атмосферу, чем через чердак опуститься в канал кухни.
Вопрос об объединении задавался мной с точки зрения допустимости нормами такого решения вентиляции топочной, не возникнет ли проблем при сдаче пожарному?
ИОВ
1. СП 60.13330.2012, 7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых… помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года.
А в тёплый период у Вас за счёт чего тяга будет?
2. У Вас холодный чердак, зимой вытяжной воздух будет остывать и опускаться вниз (опрокидывание тяги) по всем/любым каналам
3. СНиП 31-02-2001 8.3 Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

Ваша уверенность вселяет оптимизм. Если строите для себя – потом унюхаете, если для кого-то – потом прячьтесь
coverart
Спасибо за ответ.
1. К чему это?
2. Воздуховоды на чердаке будут теплоизолированы минералкой 50мм.
3. Как раз при объединении на чердаке запахи не будут перетикать, да и в конце концов в многоэтажках применяют ведь шахты со спутниками!
Я ведь и спрашиваю кто как думает, а главное почему.
Хотя главный вопрос по допустимости такого решения в топочной с газ.котлом с закрытой камерой сгорания!
Есть еще мысль поставить в вертикальный общий воздуховод эжектор с небольшим вентилятором.
coverart
Вот схема от руки, извините за корявость rolleyes.gif
ИОВ
Особенно (до кучи) понравилась мех. вытяжка над плитой clap.gif
coverart
По сути можете сказать? Откуда и куда перетоки случаться?
vnipi
Доброй ночи!

2 coverart:

могу сказать одно: из топочной делайте отдельный канал. Для убедительности, свяжитесь с газовщиком, кто устанавливал в этом доме котёл. Для монтажа котла необходимы условия, в том числе и по организации воздухообмена в помещении, где котёл размещается. "Газовщик" Вам их не то что должен предоставить, возможно и упрётся, что ничего не обязан. Тогда "давите" на Клиента, что мол для нормального воздухообмена необходимы условия его организации, а это должен предоставить как раз "газовщик". Исходя из этого и проектируйте/монтируйте ВЕ из топочной. В нашем случае, например: "газовщик" сказал, что прит.-выт. вентиляция должна быть естественной, не механической и ни в коем случае не объединена ни с какой другой вент. системой.

P. S. А по-поводу объединения вентиляции из кухни и с/у - для этого есть нормы АВОК, там написано чёрным по белому, что объединять - нельзя. А дальше Ваше дело, придерживаться этих норм или нет. Мы никогда такое не практиковали.

P. P. S. По-поводу опрокидывания тяги, зимой ВЕ работает относительно нормально, а летом на улице жара и ВЕ работает так себе, даже можно сказать не работает должным образом, поэтому и запахи могут просто перетекать по объединённому каналу.

С Уважением,