Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отведение дождевых вод с кровли
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Baba4a
Прошу совета. Пришло задание от заказчика по поводу отвода дождевых вод с кровли. Вот что они хотят "Отведение дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания выполнить внутренними водостоками (12шт.) с выпуском каждого водостока в общий коллектор, проложенный вдоль здания с подключением коллектора к существующей сети дождевой канализации в т.Д-3 ". Схемку их прикладываю. Расход - 76.35 л/с. Здание 186х30 м. Будет ли так работать?
Bogdan73
Да, собирали и с большей площади кровли в один коллектор вдоль стены внутри здания 400 диаметром с расходом 92л/с с последующим выпуском в дождеприемный колодец.
Elenk_@
Цитата(Baba4a @ 5.8.2014, 16:15) *
Прошу совета. Пришло задание от заказчика по поводу отвода дождевых вод с кровли. Вот что они хотят "Отведение дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания выполнить внутренними водостоками (12шт.) с выпуском каждого водостока в общий коллектор, проложенный вдоль здания с подключением коллектора к существующей сети дождевой канализации в т.Д-3 ". Схемку их прикладываю. Расход - 76.35 л/с. Здание 186х30 м. Будет ли так работать?

будет, если правильно диаметр и уклон подберете
Baba4a
Спасибо за ответы))