Цитата(Baba4a @ 5.8.2014, 16:15)

Прошу совета. Пришло задание от заказчика по поводу отвода дождевых вод с кровли. Вот что они хотят "Отведение дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания выполнить внутренними водостоками (12шт.) с выпуском каждого водостока в общий коллектор, проложенный вдоль здания с подключением коллектора к существующей сети дождевой канализации в т.Д-3 ". Схемку их прикладываю. Расход - 76.35 л/с. Здание 186х30 м. Будет ли так работать?
будет, если правильно диаметр и уклон подберете