Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Учет ГВС в открытой системе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
vladimir48reg
Добрый вечер!
Народ, помогите разобраться! Есть тепловой узел. Система ГВС по открытой схеме. На экспертизе пишут замечание - схему узла учета для ГВС выполнить в соответствии с п.3 "Правил учета тепловой энегии и теплоносителя". Что надо сделать????
На подающем трубопроводе ГВС стоит счетчик ВСГ. Надо ли ставить счетчик на циркуляцию ГВС? Какие счетчики надо ставить - обычные крыльчатки или электрмагнитные расходомеры? И какая в этом случае будет схема теплоснабжения для теплосчетчика Взлет (А22-00?)?
Нагрузка на ГВС 7500ккал/ч. Суммарная нагрузка на узел 30900 ккал/ч.

Заранее спасибо!
Лыткин
Цитата(vladimir48reg @ 11.8.2014, 19:03) *
Добрый вечер!
Народ, помогите разобраться! Есть тепловой узел. Система ГВС по открытой схеме. На экспертизе пишут замечание - схему узла учета для ГВС выполнить в соответствии с п.3 "Правил учета тепловой энегии и теплоносителя". Что надо сделать????
На подающем трубопроводе ГВС стоит счетчик ВСГ. Надо ли ставить счетчик на циркуляцию ГВС? Какие счетчики надо ставить - обычные крыльчатки или электрмагнитные расходомеры? И какая в этом случае будет схема теплоснабжения для теплосчетчика Взлет (А22-00?)?
Нагрузка на ГВС 7500ккал/ч. Суммарная нагрузка на узел 30900 ккал/ч.

Заранее спасибо!

На ИТП есть: расход*на т-ру прямой (кол-во полученного тепла) минус: расход на т-ру "обратки" (кол-во отданного тепла теплоисточнику). ГВС учитывается.
vladimir48reg
Цитата(Лыткин @ 12.8.2014, 13:18) *
На ИТП есть: расход*на т-ру прямой (кол-во полученного тепла) минус: расход на т-ру "обратки" (кол-во отданного тепла теплоисточнику). ГВС учитывается.


Я не совсем понял((( Т.е. узел сделан верно?
Лыткин
Цитата(vladimir48reg @ 12.8.2014, 15:25) *
Я не совсем понял((( Т.е. узел сделан верно?

Один вопрос устойчивость поддержания т-ры ГВС 3-х ходовым клапаном?
vladimir48reg
Цитата(Лыткин @ 12.8.2014, 14:45) *
Один вопрос устойчивость поддержания т-ры ГВС 3-х ходовым клапаном?


Я думаю с этим особых проблем не будет. Тем более, что заказчика устраивает такая система.

Вопрос в другом, почему в эксплуатирующей организации не пропускают этот проект? Говорят надо поставить счетчик на циркуляцию..
HeatServ
Цитата(vladimir48reg @ 11.8.2014, 18:03) *
Добрый вечер!
Народ, помогите разобраться! Есть тепловой узел. Система ГВС по открытой схеме. На экспертизе пишут замечание - схему узла учета для ГВС выполнить в соответствии с п.3 "Правил учета тепловой энегии и теплоносителя". Что надо сделать????
На подающем трубопроводе ГВС стоит счетчик ВСГ. Надо ли ставить счетчик на циркуляцию ГВС? Какие счетчики надо ставить - обычные крыльчатки или электрмагнитные расходомеры? И какая в этом случае будет схема теплоснабжения для теплосчетчика Взлет (А22-00?)?
Нагрузка на ГВС 7500ккал/ч. Суммарная нагрузка на узел 30900 ккал/ч.

Заранее спасибо!
Надо делать узел учёта на два контура. Контур отопления и контур ГВС. Крыльчатые не покатят однозначно, не войдут в допустимые 4% прогрешности.
Как и что делать на взлётах не скажу, опыта работы с ними мало и весь отрицательный.
J. Antonio
Цитата(vladimir48reg @ 11.8.2014, 19:03) *
Добрый вечер!
Народ, помогите разобраться! Есть тепловой узел. Система ГВС по открытой схеме. На экспертизе пишут замечание - схему узла учета для ГВС выполнить в соответствии с п.3 "Правил учета тепловой энегии и теплоносителя". Что надо сделать????
На подающем трубопроводе ГВС стоит счетчик ВСГ. Надо ли ставить счетчик на циркуляцию ГВС? Какие счетчики надо ставить - обычные крыльчатки или электрмагнитные расходомеры? И какая в этом случае будет схема теплоснабжения для теплосчетчика Взлет (А22-00?)?
Нагрузка на ГВС 7500ккал/ч. Суммарная нагрузка на узел 30900 ккал/ч.

Заранее спасибо!


Не варите переходы с фланцами напрямую!

По сути вопроса, здесь нужен общий учёт теплоносителя на вводе, возможно ещё отдельный на вентиляцию и учёт ГВС (подающий и циркуляционный трубопроводы). По поводу типов расходомеров, лучше поставить электромагнитные, Взлёт ставить бы не стал. Вертушки можно поставить, конечно, но нужно подбирать таким образом, чтобы сильно не заузить диаметр основной трубы и убраться в погрешность плюс-минус 2%
vladimir48reg
Спасибо, буду дальше разбираться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.