Уважаемые господа специалисты,
В процессе балансировки системы вентиляции столкнулся с следующей ситуацией:
У нас есть щелевой диффузор Trox VSD35-2 1200
По сколько замерять воздух возможно только с помощью анемоментра, измараю скорость.
Получаю нпр порядка 0,3 м/с.
Дальше смотрью в каталог и рассчитавю по формуле которая данна.
Veff= Vt/Seff x L1 x 3600
Veff - эффективная скорость
Vt - полный расход воздуха
L1 - Длина шелевого диффузора (1,2 м)
Seff- эффективная ширна щели от 0,0049 до 0,0062 (м)
В итоге получаем 8 м3/ч на одну щель, у нас 2 поэтому 16 м3/ч.
По проекту должен получить 120 м3/ч.
Мне не понятно одно что бы получить 120 кубов, мне нужна скорость примерно 2,5 м/с.
В некоторых случаях и больше.
Уже 3 дня измеряю, замерил больше 50 щелевых диффузоров но ни на одном не получили больше 1,5 м/с. При этом на других диффузорах расходы все сходится. Даже на воздуховоде когда замерял получаю проектные данные.
Возможно я что то не понимаю, или не досмотрел. Объект серьезный не хотелось бы опозорится.