Здравствуйте, специалисты! Кто может сталкивался..
Задача стоит изолировать стальной резервуар пожзапаса воды для исключения его замерзания . По ТЗ температура воды 5-20, т.е. зимой поддерживается змеевиком на уровне 5С, а летом, якобы, нагревается окр.воздухом и радиацией до 20С.
По норм.плотности теплового потока для Твн=20С, Тнар= Тср.год толщина изоляции получилось меньше 60мм минваты.
Поскольку температура стенки меняется в течении года, то согласно п. 4.5 СП 61.13320.2012необходимо делать расчет для исключения накопления влаги в теплоизоляционной конструкции и там уже смотреть предусматривать ли пароизоляцию или нет.
Подобный расчет представлен в СНиПе 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Но в случает со зданиями "как бы все наоборот":
1)накопление влаги происходит зимой, а не летом, как в случае с резервуаром
2) температура и относительная влажность в помещении постоянна, а со стороны стенки резервуара нет.
4)перемещение влаги для зданий "изнутри-наружу", а в изоляции резервуара "снаружи-внутрь"
3) условие ненакопления влаги является превышение сопротивления паропроницанию изоляции над нормируемым. насколько оно подходит в данном случае
Есть ли нормальная методика расчета для данного случая? и насколько правомерно пользоваться формулами для защиты зданий и перекручивать их на свой взгляд