Vint555
Добрый день уважаемые форумчане!

Занимаюсь проектированием внутриплощадочных сетей котельной. Столкнулся со следующей проблемой - основное водоснабжение котельной запроектировано от городского водопровода, резервным источником являются 2 скважины (1 рабочая, 1 резервная) на территории котельной. Заказчиком получена лицензия (в Управлении по недропользованию) на добычу технической воды из поверхностных водоносных горизонтов. А сейчас заказчик хочет экономии средств и основным источником водоснабжения котельной делает скважины, при том, что ввод водопровода в котельную один.
Так суть проблемы как раз в том, а можно ли использовать техническую воду для водоснабжения АБК расположенного в здании котельной (2 унитаза, 2 душевые кабины, 6 раковин)???
Заказчику можно донести информацию только сославшись на нормы, но запрета на такое решение нет...... либо я его не нашел...
Заранее благодарю всех за ответы.
Serg Ivanov
Цитата(Vint555 @ 15.8.2014, 13:27) *
Заказчику можно донести информацию только сославшись на нормы, но запрета на такое решение нет...... либо я его не нашел...
Заранее благодарю всех за ответы.

пп.2.6. СНиП 2.04.01-85.
Vint555
Serg Ivanov, данный пункт не совсем подходит т.к. диаметр подведенного водопровода может обеспечить в полной мере не только нужды АБК в хоз.-быт. водоснабжении, но и обеспечить все нужды котельной (50 м3/ч).

Здесь нежелание заказчика использовать воду из водопровода, а соответственно и нежелание выполнять корректировку проекта для нормального функционирования котельной.
nick2
Если дебит позволяет, Заказчик устанавливает на вводе систему очистки воды, получает положительное заключение о соответсвии нормам СанПиН вода питьевая, и пользуется этой водой везде, где хочет...
На этапе экспертизы, эксперт читает Технологические решения по системе очистки, и дает положительное заключение, что система справится.
Serg Ivanov
Цитата(Vint555 @ 15.8.2014, 22:32) *
Serg Ivanov, данный пункт не совсем подходит т.к. диаметр подведенного водопровода может обеспечить в полной мере не только нужды АБК в хоз.-быт. водоснабжении, но и обеспечить все нужды котельной (50 м3/ч).

Здесь нежелание заказчика использовать воду из водопровода, а соответственно и нежелание выполнять корректировку проекта для нормального функционирования котельной.

Диаметр здесь вообще ни причём как и то что он может обеспечить, читайте внимательно.
Vint555
Цитата(nick2 @ 16.8.2014, 5:22) *
Если дебит позволяет, Заказчик устанавливает на вводе систему очистки воды, получает положительное заключение о соответсвии нормам СанПиН вода питьевая, и пользуется этой водой везде, где хочет...
На этапе экспертизы, эксперт читает Технологические решения по системе очистки, и дает положительное заключение, что система справится.


Рассуждение правильное, но опять мимо...
Данный объект уже прошел гос. экспертизу (котельная со всей инфраструктурой - 1 этап проектирования), в полож. заключении сказано что источником водоснабжения является централизованный городской водопровод. Для обеспечения 1 категории по водоснабжению вторым источником приняты скважины с технической водой (2 этап проектирования).Экспертом гос. экспертизы одобрено решение по регулярной промывке/дезинфекции участка водопроводной сети работающего в режиме питьевая/техническая вода. Также приняты все меры по предотвращению попадания технической воды в систему хоз.-питьевого водопровода города.
На данный момент разработана документация по скважинному водозабору, требуется нести её на экспертизу 2-го этапа, но в проекте на водозабор сказано, что основным источником водоснабжения станет скважина с технической водой. Проект котельной заказчик не изменяет, не добавляет систему очистки воды перед подачей в АБК.

Именно поэтому и была создана данная тема, нужны точные ссылки на нормативную базу запрещающие использовать техническую воду в раковинах, душевых, унитазах АБК.
Vint555
Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2014, 15:35) *
Диаметр здесь вообще ни причём как и то что он может обеспечить, читайте внимательно.


С этим высказыванием не соглашусь.
Во-первых, каждым проектом на водоснабжение (от скважины/ от водопровода) обеспечивается 100% потребности котельной в воде;
Во-вторых, пункт СНиП на который Вы ссылаетесь разрешает (при обосновании) подавать тех. воду только в бачки унитазов и писуары.
За них я меньше всего волновался бы, основной вопрос по душевым и раковинам.

Самое простое решение в данной ситуации сделать 2 ввода водопровода в котельную (хоз.-питьевой и технический), но как это донести заказчику? Нет не ссылок на нормы, ни регламентов запрещающих такие авантюры. А как известно заказчик в первую очередь видит в таких вопросах только свои финансовые затраты.
Hiro Nakamura
Цитата
Именно поэтому и была создана данная тема, нужны точные ссылки на нормативную базу запрещающие использовать техническую воду в раковинах, душевых, унитазах АБК.


Итить... ну и задачка... я может предложу революционный вариант решения данной проблемы, но может все же попробовать почитать профильный СНиП или его актуализированный аналог?

Ну вродь как по несколько страничек от начала. Лично я советую читать СНиП, там на третьей, в СП ждать аж до двенадцатой...

Там раздел есть такой, "КАЧЕСТВО И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ".

Чувствую, что там кроется священный грааль.

Удачи.
Serg Ivanov
Цитата(Vint555 @ 17.8.2014, 0:05) *
Во-вторых, пункт СНиП на который Вы ссылаетесь разрешает (при обосновании) подавать тех. воду только в бачки унитазов и писуары.
За них я меньше всего волновался бы, основной вопрос по душевым и раковинам.

Ну так запрещено же этим пунктом, кроме как к унитазам и писсуарам - и то по согласованию с СЭС. Чего тут не
понятного?
Рисуйте доочистку - благо таких установок полно. А что построит зак - его проблема.
Alexandr2014
Цитата(nick2 @ 16.8.2014, 5:22) *
Если дебит позволяет, Заказчик устанавливает на вводе систему очистки воды, получает положительное заключение о соответсвии нормам СанПиН вода питьевая, и пользуется этой водой везде, где хочет...


Как бы не так!

Если лицензия оформлена на техническое водоснабжение, то использовать воду в питьевых целях недропользователь не имеет права. Это уже нарушение условий лицензионного соглашения - ч. 2 ст. 7.3 КОАП - до полумиллиона штрафа.

Для начала ему нужно будет переоформить лицензию на пользование недрами, потом разработать и согласовать проект организации зоны санитарной охраны, потом провести оценку запасов подземных вод. И только если при оценке запасов подземных вод будет подтверждена возможность использования подземных вод в питьевых целях (с водоподготовкой или без нее) - тогда он сможет мыть ей руки и заливать в унитазный бачок.