Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Про ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Kate
надо ли в ИТП подавать воздух или только удалять и в какой кратности?

ИОВ
Цитата(Kate @ 21.8.2014, 11:57) *
надо ли в ИТП подавать воздух или только удалять и в какой кратности?

Читайте СП 124.13330.2012, в частности п. 14.19. Далее всё по СП 60 в зависимости от конструктивного исполнения ограждающих конструкций ИТП
Kate
спасибо)
Kate
а поконкретнее чтобы без расчетов, примерный воздухообмен, если можно...)

ИОВ
Цитата(Kate @ 21.8.2014, 12:43) *
а поконкретнее чтобы без расчетов, примерный воздухообмен, если можно...)

Вы так шутите? Или указанный пункт не удосужились прочесть? bestbook.gif
Kate
для помещения ИТП объемом 46 м куб при 4 кратном воздухообмене получается 175м3 воздуха как на приток так и на вытяжку, не многовато ли?
ИОВ
Нормы не диктуют кратность, говорится: по расчёту, при т-ре не выше.... Вы обязаны обеспечить требования норм и предусмотреть решения по вентиляции, а также выполнить расчёт в соответствии с Вашими решениями
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.