Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обозначение кабеля на принципиальной схеме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Toffy
Заказчик попросил на принципиальной схеме обозначить кабели, в госте написано, что при необходимости так можно делать, но примеров как обозначать нет. Вот терзают сомнения, правильно ли делаю?
yozik
Если кабель экранированный то да правильно (причем так как у вас изображенно то экран не заземлен, или надо надпись делать типа все экраны зазземлить в ШУ в точке В smile.gif )

Если не экран то можно просто черточку через все провода.
А еще у кабеля имя есть (как у обычных элементов схем)
сюда по нумерации
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43771


На картинке экранированный кабель (OPVC..... это его марка) экран заземлен на частотнике, со стороны наноса никуда не подключен.
W43 уникальное (для всего проекта) имя кабеля оно же используется в кабельных журналах и
схемах внешних проводок.

все остальное дополнительная информация
длинна, мечение, количество жил
циферки на проводах обозначение жил и куда какая подключена (одна жила без цифер а с буквами ж/з это по цвету желто-зеленая, были бы жили цветные там бы вместо цифер буквы
по цветам были)

ПС картинка с Еплана он потом из такой принципиалки делает всю остальную документацию,
поэтому на принципиальной схеме и указан метраж кабеля.
ПС2 Кстати если у кабеля много жил то они могут располагаться на разных листах. тогда возле (под) именнем кабеля есть адрес для поиска второй половины кабеля ( страница столбец как идля обычных элементов схем)
Toffy
yozik, спасибо за помощь smile.gif