Если кабель экранированный то да правильно (причем так как у вас изображенно то экран не заземлен, или надо надпись делать типа все экраны зазземлить в ШУ в точке В

)
Если не экран то можно просто черточку через все провода.
А еще у кабеля имя есть (как у обычных элементов схем)
сюда по нумерации
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43771На картинке экранированный кабель (OPVC..... это его марка) экран заземлен на частотнике, со стороны наноса никуда не подключен.
W43 уникальное (для всего проекта) имя кабеля оно же используется в кабельных журналах и
схемах внешних проводок.
все остальное дополнительная информация
длинна, мечение, количество жил
циферки на проводах обозначение жил и куда какая подключена (одна жила без цифер а с буквами ж/з это по цвету желто-зеленая, были бы жили цветные там бы вместо цифер буквы
по цветам были)
ПС картинка с Еплана он потом из такой принципиалки делает всю остальную документацию,
поэтому на принципиальной схеме и указан метраж кабеля.
ПС2 Кстати если у кабеля много жил то они могут располагаться на разных листах. тогда возле (под) именнем кабеля есть адрес для поиска второй половины кабеля ( страница столбец как идля обычных элементов схем)