Помогите разобраться с устройством электропривода для управления заслонкой с плавным регулированием. Напрмер Belimo LM24A-SR или Gruner 227/C-024-15-... . В интернете не смог наити принцип по которому происходит управление и снимается обратный сигнал.
Kagamine Len
Цитата(111cn4 @ 22.8.2014, 16:27) *
Помогите разобраться с устройством электропривода для управления заслонкой с плавным регулированием. Напрмер Belimo LM24A-SR или Gruner 227/C-024-15-... . В интернете не смог наити принцип по которому происходит управление и снимается обратный сигнал.

0 Вольт - привод 0%, 10 В привод 100%, но открываются приводы не всегда с 0 В. Belimo LM24A-SR с 2 В начинает открываться.
обратный сигнал выдает напряжение в диапазоне 0.. 10В, соответственно углу поворота привода.