Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружное пожаротушение двухквартивного жилого дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
YuliyaMF
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, у нас жилой одноэтажный дом на 2 квартиры строительным объемом 1200 м3. Дом находится в сельском населенном пункте с числом жителей 300 чел. Как должно осуществляться наруж пожаротушение. Нужно ли нам ставить рез,если нет водопровода там,где у нас стоит дом?
Serg Ivanov
Да, нужно. До 50 жителей - не нужно. пп.2.11.прим.
YuliyaMF
А если в населенном пункте есть водоем пожарный, должен ли он быть на расстоянии не более 200 м?или достаточно того,что он есть?
Serg Ivanov
Цитата(YuliyaMF @ 25.8.2014, 13:20) *
А если в населенном пункте есть водоем пожарный, должен ли он быть на расстоянии не более 200 м?или достаточно того,что он есть?

Должен. Даже 150м если мотопомпы.
YuliyaMF
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.