Ситуация следующая...
Имеется система охлаждения технологического оборудования. В качестве раб.жижкости используется этилегликоль 50%, параметры теплоносителя 65/72
При монтаже на верхнем участке трубопроводов не установили автоматич.воздухоотвод., стоят только шаровые краны. В будущем установим.
Произвели плавный запуск насосов (частотник выставлен на 30 Гц), стравили через краны воздух... операцию повторили несколько раз, до тех пор пока весь воздух не вышел.
Далее при постепенном повышении частоты насоса производительность плавно увеличивалась (увеличивался перепад давления). При достижении частоты 48-50Гц перепад давления достигал максимального значения 2,2 бара и затем плавно опускался до 1,5 бар.
Наша задача обеспечить перепад на насосе 2 бара. Максимальный стабильный перепад был при частоте 45 Гц - 1,8 бар.
Собственно хотелось бы узнать в чем может быть причина плавного снижения давления при частоте 50Гц? Может ли это происходить из-за воздуха в системе?
Какие могут быть причины такого поведения насоса?