Полная версия этой страницы:
Чиллер Carrier 30xa ошибка
Olehandro
26.8.2014, 15:25
Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста, что за ошибка такая?
Cooler Flow Switch Failure
Чиллер работал - работал и вдруг встал... Судя по переводу реле протока. Но если только встроенное в чиллер реле. т.к. в трубопроводе реле не подключено.
Опыта в обслуживании очень мало. Раньше приходилось быть больше "оператором" этого чилера. включи-выключи, сбрось ошибки... Как-то так.
а теперь вот наступили проблемы.
coverart
26.8.2014, 15:29
Насосы работают? Фильтры смотрели перед насосами?
Olehandro
27.8.2014, 9:50
Запустил чиллер.
на самом деле проблема была в трубопроводе. а именно в задвижке. видимо в жару чиллер не справлялся и одну задвижку прижали чтобы он на 100% не нагружался.
а сейчас видимо грязевик засорился и протока не хватало. Открыл задвижку полностью и проблема пропала. По крайней мере работает уже час.
Грязевик огромный. сейчас посмотреть нет возможности. за ночь слесаря открутят почистят.
Спасибо за совет. Очень помогли!!!!!!!
P.S.
есть у нас еще один чиллер, но он достоин отдельной темы.
чуть позже опишу проблему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.