Есть система теплоснабжения 110/70 с нагрузкой 1327 кВт(1,1) и с потерями давления 7-8 м.вод.ст.
В соседнем здании есть труба ду 80 с параметрами 60-80 м.вод.ст и 115 С в подаче и 35-40 м.вод.ст в обратке.
После получения общей нагрузки расчетным путем,заказчику было отправлено письмо с просьбой подтвердить наличие нагрузки 1327 кВт в этой трубе.
На что заказчик ответил-"у вас есть температура и есть разница давлений,вот и считайте сколько тепла вы сможете взять при таком перепаде и таком сопротивлении вашей системы из этой трубы"
Схема присоединения по зависимой схеме с регулятором перепада "после себя" на подаче.
Кто сталкивался с подобным рассчетом?
Как это посчитать?
Понимаю так что заказчик хочет представить их подачу и нагрузку и подачу как два безкрайних сосуда с минимальной разницей давлений 20 м.вод.ст
И т.к. сопротивление моей системы меньше 20 метров (7-8 метров при максимальном расходе в 28,5 м3/ч) то и считать тут нечего...............
хотя какие то формулы пытались написать....
Кто может объяснить и рассказать как правильно это просчитать и оформить!!
Заранее благодарен!