Согласно п.8.8 СП 7.13130.2013 Компенсирующая подача  наружного  воздуха  приточной  противодымной вентиляцией  с  механическим  побуждением  может  быть  предусмотрена  автономными 
системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты.
Т.е. в ШЛ можно дополнительно к количеству требуемому для подпора загнать еще расход требуемый на компенсацию. Если просто сделать клапан для перетока и не добавлять 
дополнительный объем воздуха требуемый на компенсацию, то при открытии клапана защита ЛШ пропадет.
Так?
 
 
 
  Proektiro
  1.9.2014, 16:42
  
 
  Да пропадет. Ведь расход воздуха расчитан на создание избыточного давления в шахте лифта 20Па.  В вашем случае вам надо не просто поставить клапан в шахту лифта, но еще и подобрать такое сечение клапана, что бы при его открытии на одном из этаже пожара терялось не менее чем в данном месте шахты (то есть наихудшая ситуация последний этаж соответственно в  клапане должно потеряться не менее чем напор (Па) в данном месте шахты. надеюсь уловили мою мысль. (расход соответственно подпор в лифт плюс компенсация)
и конечно не заыть что компенсация из лифтов для пожарных подразделений не разрешается!
 
 
 
 
  отбалансировать систему можно регулируемой решеткой, требуемой по этому же пункту
 
 
 
  Proektiro
  5.9.2014, 17:27
  
 
  это да решеткой уже можно выполнить окончательную дорегулировку системы.... я лишь описал ситуацию на какие потери подбирать клапан с решеткой. (потому как я очень сомневаюсь что кто то будет регулировать, уж очень редко попадаются такие монтажники, по крайней мере мне)
 
 
   