Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздуховоды на кровле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Аняzz
Здравствуйте! подскажите пожалуйста. В здании предусмотрена система подпора в лифт для пожарных подразделений. Вентилятор, обслуживающий этот лифт располагается на кровле.
По СП 7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:
EI 120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений;

А по п.6.18 СП7 Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются.!!


Необходимо ли изолировать воздуховоды на кровле.??
ИОВ
Цитата(Аняzz @ 4.9.2014, 10:05) *
Необходимо ли изолировать воздуховоды на кровле.??

Ув. Аняzz, еще раз настоятельно рекомендую пользоваться поиском
Ответы для Вас уже были подробно в теме "Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита"
Norb
Изоляция в общем-то не требуется но как вы будете с конденсатом бороться если что? В воздуховодах до вентилятора теплый воздух ведь.