ev.geniy.pulikov
8.9.2014, 8:04
Всем привет!
Подскажите как наладить общение ПЛК S7-1200 с панелькой Weintek MT8070iH по Ethernet.
В настройках панели задаю правильные параметры связи, программа EB8000 видит теги контроллера,
делаю в программе привязку по выходу ПЛК и к примеру битовый индикатор состояния работы выхода на панель, и далее при загрузке программы в панель нет никакой реакции отображения состояния выходя на HMI.
Нужен совет!
agent_serg
9.9.2014, 3:20
В настройках соединения (панели) я поставил "Интервал блоков (слов)” в 0 и только тогда всё закрутилось.
ev.geniy.pulikov
9.9.2014, 13:17
В настройках соединения (панели),т.е в параметрах устройства настройки панели есть следующие настройки:
Имя
Панель ПЛК
Расположение: Удаленный Параметры: IP: . . . . (Порт = )
ок Отмена
_______________________________________________________
В настройках соединения ПЛК
Панель ПЛК
Расположение: Удаленный Параметры: IP: . . . .
Тип ПЛК S7-1200 (Ethernet)
ПЛК I/F Сеть
IP: . . . .(Порт = )Параметры
Использовать UDP
ок Отмена
________________________________________________________
Если выбрать любой другой контроллер Siemens к примеру S7-200,300,LOGO, и т.д, то данные параметры "Интервал блоков (слов)” ниже есть, а в моем случае они даже не присутствуют в параметрах ПЛК, т.е ни в настройках панели, ни в настройках ПЛК "Интервал блоков (слов)” нет.
Как быть?
serge197a
9.9.2014, 17:48
В хардвере к ПЛК подключите станцию S300/
это будет Ваша панель.
Все остальные параметры, как при обычном подключении 2-х ПЛК.
Так же можно импортировать теги:
http://www.weintek.ru/support/connect_wein...0s_ethernet.php
ev.geniy.pulikov
10.9.2014, 10:25
Работю в TIA PORTAL v12 c S7-1200
Панель Weintek MT8070iH
Пока не подружил ПЛК и панель.
Ни один из советов не прокатил!
agent_serg
10.9.2014, 22:48
Установил в EasyBuilder8000 соединение с S7-1200. Да, настроек практически нет.
Пока вижу только один вариант: проверьте номер порта (в S7 и в панели), чтоб одинаковые были.
ev.geniy.pulikov
11.9.2014, 10:06
Номера портов заданы одинаково.Все еще раз проверил.
Мозг поломан вариантов больше нет.
serge197a
11.9.2014, 12:05
Вам следует выбрать ПЛК S7-300, создать DataBlock и загрузить его в ПЛК. СкринШоты прикреплены к письму.
ev.geniy.pulikov
15.9.2014, 7:39
Работю в TIA PORTAL v12 SP1, в этой программе выбор ПЛК ограничен только контроллером
S7-1200 с CPU 1211C..... по 1215С, и тем более почему S7-300, если по конфигурации у меня
S7-1200 c CPU 1214C AC/DC/Rly
Я ранее писал, что просто нужно S7-1200 c CPU 1214C AC/DC/Rly и HMI панель от Weintek MT8070iH подружить по шнурку Ethernet.
И еще в программе EB8000 в системных настройках панели при конфигурации связи с ПЛК программа запрашивает информацию о метках, т.е в конце идет подтверждение:
"Подтвердите содержимое (Функциональный блок таблицы сопоставления) перед импортом.
Нажимаю ок
Получение метки прошло успешно.
Если данная операция не прошла, то программа EB8000 выдает сообщение о необходимости
правильного выбора ПЛК.
Вот в чем вопрос!
ev.geniy.pulikov
15.9.2014, 14:44

подружил ПЛК и панель. Долго рылся в инете и уже случайно нашел Руководство по подключению контроллеров (PLC) к панели оператора MT8070iH, где оно было раньше!
serge197a
15.9.2014, 15:55
?
Прямую ссылку в 4 сообщении видели?
ev.geniy.pulikov
16.9.2014, 12:37
Ссылку видел, но уже все настроил ПЛК и панель работают, но проблема еще небольшая появилась - не могу настроить битовую кнопку, чтобы включить выход на ПЛК.
Битовый индикатор работает, выходы ПЛК видит, а управлять ПЛК пока не могу.
Может что-то посоветуйте, а то в будущем определять на производство все это хозяйство.
serge197a
16.9.2014, 13:02
Это вам нужно документацию внимательнее почитать.
Могу скинуть к примеру поект в личку.
Укажите среду билдер 8000 или про?
ev.geniy.pulikov
16.9.2014, 13:08
EB 8000
serge197a
16.9.2014, 13:39
только связь модбас
ev.geniy.pulikov
16.9.2014, 14:13
Спасибо, посмотрел интересно конечно, но адреса тегов другие маленько, скину свою пробу
serge197a
16.9.2014, 16:23
У меня есть проект под S300, но в билдер про.
По большому счету разницы в конфигурировании кнопок нет.
ev.geniy.pulikov
17.9.2014, 6:26
И все-таки не получается управлять S7-1200 по входу,(задаю в EB8000 в параметрах битовой кнопки метку по входу IArea-Tag_1 (нормально разомкнутого контакта в программе ПЛК) ничего не происходит с ПЛК, если в параметрах битовой кнопки задаю QAreal-Tag_2 происходит слабое просчелкивание по выходу ПЛК при симуляции)
Читаю в руководстве про входы/выходы, что разрешается обращаться к образу процессов на входе как на чтение так и на запись, но обычно входы образа процесса только считываются.
Или я не правильно понимаю?
Может S7-1200 не управляется по входу, за исключением физического управления?
serge197a
17.9.2014, 7:07
Область входов - только чтение.
Выходов- чтение запись.
Если хотитеуправлять ПЛК, то Вам нужно к примеру создать какой- либо маркер(битовую переменную)
и уже ей управлять с панели. А не обращаться с панели к физическому входу ПЛК.
ev.geniy.pulikov
17.9.2014, 7:38
Как бы понятно , но применительно к S7-1200 по маркерам вопрос?
У меня в настройках ПЛК есть следующие типы маркеров:
System memory bits:
%M1.0 (FirstScan)
%M1.1 (DiagStatusUpdate)
%M1.2 (AlwaysTRUE)
%M1.3 (AlwaysFALSE)
Clock memory bits:
%M0.0 (Clock_10Hz)
..................
%M0.7 (Clock_0.5Hz)
Как прописать нужный маркер в программе для S7-1200?
serge197a
17.9.2014, 7:45
А зачем вам системные биты?
если просто посмотреть, то создайте дата блок для работы с панелью, а в программе присвойте значения переменных системных переменным в ДБ, если нужно читать. Если управлять, то наоборот переменных ДБ, переменным в ПЛК.
Системные переменные, приведенные Вами - только чтение.
ev.geniy.pulikov
17.9.2014, 8:27

хорошо когда есть знающий человек с опытом.
Спасибо за совет, все получилось!
Хотелось бы держать с вами связь по личке (если можно?).