Не знаю на тот ли я форум попал, но если кто знает ответ, то буду очень благодарен.
На объекте стоит система пожаротушения, имеется жокей насос, основной и резервный насос. Проблема в том, что где то есть утечка и жокей насос постоянно срабатывает, делает подкачку, но спринклеры не вскрыты нигде и есть вероятность того, что просто произойдет авария. Известно что утечка происходит на нижней части системы ( до клапана, после клапана идет спринклерная система, в ней давление всегда внорме, проблема только в нижней части, до клапана). Собственно вот вопрос. До клапана и после клапана стоят датчики давления, насос срабатывает от датчика который стоит до клапана. Я считаю, что жокей должен срабатывать от датчика который стоит после клапана(в спринклерной системе), так как падение давления именно там( по вскрытию спринклера) должно способствовать включению жокей насоса. Прав ли я? Поектировщики утверждают что жокей насос должен срабатывать от падения давления до клапана.