Доброго времени суток. Вопрос специалистам по DANFOSS. После сбоя эл-энергии происходит сброс настроек. Захожу в настройки параметра 7:33. Нажимаю ОК, частотник запускается. В чем может быть проблема? Частотник VLT Micro FC 51.
Косяк старой прошивки... Много об этом на форуме говорили-пошерсти форум. А так-скопируй параметры из 1 во 2 набор.
Уважаемый Гервин, извините, что значит "из 1-го во 2-й набор"? Я как бы немного неспециалист.
У 051 возможно запрограммировать 2 набора параметров. Вы ввели параметры в 1-й набор. Так вот эти параметры надо скопировать во 2-й. Скачайте Руководство по программированию 051-там описано как это сделать.
все получилось!!! Огромное спасибо!!!