Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Привод Danfoss Vlt Micro Fc 51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Alexbob
Доброго времени суток. Вопрос специалистам по DANFOSS. После сбоя эл-энергии происходит сброс настроек. Захожу в настройки параметра 7:33. Нажимаю ОК, частотник запускается. В чем может быть проблема? Частотник VLT Micro FC 51.
Гервин
Косяк старой прошивки... Много об этом на форуме говорили-пошерсти форум. А так-скопируй параметры из 1 во 2 набор.
Alexbob
Уважаемый Гервин, извините, что значит "из 1-го во 2-й набор"? Я как бы немного неспециалист.
Гервин
У 051 возможно запрограммировать 2 набора параметров. Вы ввели параметры в 1-й набор. Так вот эти параметры надо скопировать во 2-й. Скачайте Руководство по программированию 051-там описано как это сделать.
Alexbob
все получилось!!! Огромное спасибо!!! biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.