Добрый день!
Подскажите, можно ли сделать пожарный водопровод для котельной из пэ труб?
если нет, то ссылку на документ wink.gif

заранее благодарю.
ViC
Цитата(Voproseg @ 19.9.2014, 9:30) *
Добрый день!
Подскажите, можно ли сделать пожарный водопровод для котельной из пэ труб?
если нет, то ссылку на документ wink.gif

заранее благодарю.

Вы, верно, шутите? smile.gif
Читайте и изучайте нормативную литературу. Срочно!

СНиП 2.04.01-85* п.10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Voproseg
ViC, спасибо, осознал, каюсь)