Евгений Буш
Крышная котельная, работает лет 8, контур ГВС подключен через емкостной теплообменник В - 800.
Из кранов течет "рыжая" вода, потом по прошествии времени осветляется. Температура в подаче в среднем 55 С не выше.
Может ли это быть от легионелл, которые убиваются при температурах выше 65 С, или причина в другом?
Линия рециркуляции есть , насос работает. Может кто выскажется соображениями

jota
1. Холодная вода тоже ржавая
2. Заржавел и не чищен бойлер, электрод уже растворился, если был
3. Ржавые трубы
Легионелла цвет воды не меняет.
Сандугач
Ни какой хим обработки не внедряли (отменяли)? Источник водоснабжения? Мог индекс стабильности измениться, вода стала агрессивной и жрёть трубы.. Может в течение года-двух показать, где жрёть.. laugh.gif
испытатель
Емкостной теплообменник, похоже, на аминь пошел. Попробуйте отсиликатировать его. Часто помогает. Технологию пошарьте в сети.
Евгений Буш
Цитата
1. Холодная вода тоже ржавая
2. Заржавел и не чищен бойлер, электрод уже растворился, если был
3. Ржавые трубы
Легионелла цвет воды не меняет.


Холодная в норме
Бойлера вскрывал три года назад, хотели почистить химией но накипи на змеевике не было,
правда рыжий налет, плотно сцепленный на змеевике был
Разводка ПЭТ трубами
Остается электрод? Не совсем понимаю какого его цель - типа катодной защиты что ли?
Сандугач
Цитата(Евгений Буш @ 23.9.2014, 3:12) *
Не совсем понимаю какого его цель - типа катодной защиты что ли?


Скорее, протекторная.