Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пневматический или электрический привод вентиляционных клапанов?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Странная Белка
Пишу требования по ОВ к проекту, закупке оборудования и монтажу для химического завода (производство ПЭ, продукты нефтепереработки, пластмассы) в Африке. У них там своих норм никаких, соответственно я пишу практически нормативный документ. И возник у меня вопрос - а какие приводы у воздушных, противопожарных, да и у любых клапанов должны быть на таком производстве - пневмaтические или электрические? В оффшоре там все четко - только пневмо, электро только по особому согласованию. На оншорных заводах всякое попадалось - на СПГ заводах все на пневматике было заложено, на химических и так и эдак встречалось. От чего это зависит? Я так понимаю, что причины в системе безопасности. Может кто объяснит "откуда ноги растут" у применения тех или других приводов?
SERG_RMOS
Мы на заводе в помещениях с ЛВЖ (категория А) раньше привода закладывали только пневматические. Сейчас закладываем как пневматические так и электрические.
Т.к. теперь электропривода появились необходимого Ex.
В химии (участки гальваники и травления) сейчас почти полностью перешли на электро, так как теперь они есть химстойкие практически на "муравьиную кислоты" температурой 100 градусов.
И все чешские линие которые нынче приходят так напичканы электроникой.
Странная Белка
Спасибо, что отозвались. Значит надо про электрические по крайней мере исполнение прописать.
SERG_RMOS
Хотел добавить, для Всех

Что такое Ex
Ex-изделия - это изделия, которое полностью или частично применяется для использования электрической энергии и включающие один или более видов взрывозащиты для условий потенциально взрывоопасной газовой среды. К таковым, наряду с другими, относятся устройства для выработки, передачи, распределения, хранения, измерения, регулирования, преобразования и потребления электрической энергии, устройства электросвязи, а также изделия, применяемые во взрывоопасных зонах, которые могут служить источником воспламенения.

Ex-компоненты - части Ex-изделия, которые отдельно во взрывоопасной среде не используют; при встраивании в Ех-оборудование Ex-компонентов в обязательном порядке требуется подтверждение соответствия их взрывозащитных свойств требованиям нормативных документов.

Ех-системы - агрегаты из соединенных между собой Ех-изделий, в которых соединение должно быть выполнено в соответствии с описательным документом системы, с тем, чтобы оно отвечало требованиям взрывозащиты.

Ех-оборудование - общий термин, применяющийся к Ех-изделиям (устройствам), компонентам и системам.

Хорошо все расписано в ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.