[Psycho]
Здравствуйте. Первый вопрос, котельная 6.0 МВт, 3 котла по 2 МВт (котлы Viessmann Vitoplex 100, горелки Riello RLS 300/BP MX и RLS 250). Летом работает только на ГВС один котел, включается часто, работает на минимальной мощности по 5-10 минут. Руководству не нравится, то что котел так часто включается и отключается. Вообще нормально ли это (частые включения и отключения)? Такой режим работы из-за того, что спроектирована котельная на только проектируемый вахтовый поселок, а сейчас всего 4 общежития, нагрузки нету вообще.
Вопрос второй, сейчас начальство хочет поменять на одном котле горелку на менее мощную, где-то 1МВт, чтобы летом работать на ГВС. Подобрали примерно Riello RLS 160 чтобы поставить вместо RSL 250. (подбирали по размерам соединительного фланца). Подойдет ли она?
ssn
самое прстое в этой ситуации это описать данную проблему официальным представителям Viessmann.
Они и подскажут, и порекомендуют и продадут что надо.
Shiling
С этими "представителями" тоже надо осторожнее. Был случай, подобрали горелку неправильно, в результате обгорела голова у горелки. а представители все свалили на наладку.

Быть может накопительный бак сделать для ГВС и сделать диапазон включения-выключения побольше?
CNFHSQ
Цитата(Shiling @ 24.9.2014, 7:59) *
Быть может накопительный бак сделать для ГВС и сделать диапазон включения-выключения побольше?

+1
Проверить минимум, у горелки он 550кВт, а сколько у Вас настроено?. Может можно тепловые сети отопления в качестве резервных емкостей использовать?
Менять горелку особо ничего не даст , вместо 5-10 минут будет 10-20.
Лыткин
Цитата([Psycho] @ 24.9.2014, 8:03) *

Здравствуйте. Первый вопрос, котельная 6.0 МВт, 3 котла по 2 МВт (котлы Viessmann Vitoplex 100, горелки Riello RLS 300/BP MX и RLS 250). Летом работает только на ГВС один котел, включается часто, работает на минимальной мощности по 5-10 минут. Руководству не нравится, то что котел так часто включается и отключается. Вообще нормально ли это (частые включения и отключения)? Такой режим работы из-за того, что спроектирована котельная на только проектируемый вахтовый поселок, а сейчас всего 4 общежития, нагрузки нету вообще.
Вопрос второй, сейчас начальство хочет поменять на одном котле горелку на менее мощную, где-то 1МВт, чтобы летом работать на ГВС. Подобрали примерно Riello RLS 160 чтобы поставить вместо RSL 250. (подбирали по размерам соединительного фланца). Подойдет ли она?

Типичный пример безграмотности проектировщиков. При выборе мощности и количества котлов необходимо учитывать не только максимальную, но и минимальную тепловую нагрузку. Минимальная нагрузка горелки в пределах 40% от номинала (если ничего не переастраивать) на меньших нагрузках горелка просто гаснет из-за большого количества воздуха.