Добрый день , с меня пожарники требуют расчета потребности гидрантов, подскажите что это такое и с чем его едят ?
Расстояние между пожарными гидрантами я определил расчетом , его это не устроило как я понимаю раз возник такой вопрос
Алекс_Кок
25.9.2014, 12:49
Замечание:
Количество пожарных гидрантов для наружного пожаротушения определить расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов ГОСТ 53961-2010 (СП 8.13130.2009 п.8.6).
Ответ:
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 35 л/с. Пожарные гидранты в проекте приняты по ГОСТ 53961-2010 с производительностью 25л/с каждый. Тушение каждой точки здания осуществляется от двух гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода Ø315 с общей производительностью 50 л/с.