Добрый день!
Прошу сообщить какими документами на 2014 г. регламентируется деятельность по тепловизионному обследованию зданий и сооружений? Интересуют здания нормального уровня ответственности - жилые дома, общественные и административные здания. Проштудировал интернет так понимаю нужно вступить в СРО энергоаудиторов и желательно иметь допуск проектного СРО на обследование зданий и сооружений. Все верно?
Спасибо!
tpa2009
Для тепловизионного обследования зданий, строений, сооружений никаких допусков и СРО не требуется. Членство в СРО требуется для разработки энергетического паспорта (отчет по тепловизионке им не является), аттестация в РТН требуется для обследования опасных производственных объектов (жилые и общественные здания к ним не относятся). В методы обследования зданий, для которых требуется допуск проектного СРО, тепловизионка не входит.

Но как говорится, у нас в стране не все однозначно.
demll
А что касается ввода зданий эксплуатацию, для сдачи в органы строительного надзора требуется АКТ ПРОВЕРКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, кто занимался составлением документов? Форма акта есть, отчет по тепловиз. обследованию.
Какие разрешения, допуски, документы необходимо иметь чтобы проводить данные обследования?
tpa2009
Цитата(demll @ 22.10.2014, 17:25) *
А что касается ввода зданий эксплуатацию, для сдачи в органы строительного надзора требуется АКТ ПРОВЕРКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, кто занимался составлением документов? Форма акта есть, отчет по тепловиз. обследованию.
Какие разрешения, допуски, документы необходимо иметь чтобы проводить данные обследования?

Ввод зданий в эксплуатацию сейчас регламентируется этим абзацем, актуальным по ПП-1047:

11.4 При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять:
- выборочный контроль кратности воздухообмена в 2-3 помещениях (квартирах) или в здании при разности давлений 50 Па согласно разделу 8 и ГОСТ 31167 и при несоответствии данным нормам принимать меры по снижению воздухопроницаемости ограждающих конструкций по всему зданию;
- согласно ГОСТ 26629 тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения.

Более никаких нормативных требований к контролю нет (проверка требований по энергоэффективности в СНиП 3-01-04-87 или ПП 468 не включена). В 384-ФЗ требования по энергоэффективности учитываются только на стадии проектирования. Поэтому никаких форма актов или требований в нормативах нет. Это все местные фантазии и поэтому об особенностях сдачи документов лучше узнавать в том стройнадзоре, куда они сдаются.
romeov
Цитата(tpa2009 @ 23.10.2014, 6:31) *
Ввод зданий в эксплуатацию сейчас регламентируется этим абзацем, актуальным по ПП-1047:

11.4 При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять:
- выборочный контроль кратности воздухообмена в 2-3 помещениях (квартирах) или в здании при разности давлений 50 Па согласно разделу 8 и ГОСТ 31167 и при несоответствии данным нормам принимать меры по снижению воздухопроницаемости ограждающих конструкций по всему зданию;
- согласно ГОСТ 26629 тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения.

Более никаких нормативных требований к контролю нет (проверка требований по энергоэффективности в СНиП 3-01-04-87 или ПП 468 не включена). В 384-ФЗ требования по энергоэффективности учитываются только на стадии проектирования. Поэтому никаких форма актов или требований в нормативах нет. Это все местные фантазии и поэтому об особенностях сдачи документов лучше узнавать в том стройнадзоре, куда они сдаются.

Добрый! Предположим, что при проведении тепловизионки по ГОСТу 26629 найдены температурные неоднородности. В этой ситуации я обязан как подрядчик проводить замеры по ГОСТ 26254-84 или достаточно отчета согласно 26629 и пусть заказчик сам с этим разбирается?