svetlana_nikolaevna
Здравствуйте Уважаемые.
Есть заказчик. у него комплекс зданий на единой территории.
Все здания подключены к магистральному водопроводу отдельно.
Водоканалу "надоело" ходить и плюсовать показания всех счетчиков.
Заставили сделать единый узел учета в камере.

камеру мы сделали из 2 метровых колец. вставили туда лестницу.
Теперь Водоканал говорит что камера у нас не такая и
Цитата: нужен отдельный вход так как по одному они заходить туда не имеют права.
и вообще: лестница не та, девочки ходят на шпильках и их поломают.

И еще типа Вы же ВК-шники если не умеете камеры делать просите строителей они сделают.

На вопрос какими это Нормативами подкреплено они конечно промолчали...Камеру не согласовали.

Вопрос: Если есть то где стандарты камер учета?
И что значить отдельный вход, какие там лестницы должны быть, что туда маршевые лестницы ставить? blink.gif
Спасибо.
svetlana_nikolaevna
Прошу помочь .
На трубе ду50 в колодце из ж.б. колец диаметром 2000 установили водомерный узел. вход через обычные люки диаметром 700 и вертикальная лестница металлическая .Водоканалу люки не нравятся и лестница их тоже не устраивает. лазить им не хочется не та обувь.Прописать в техусловиях , чего они хотят - не желают. Ссылаются на какой то завод с большой камерой и входной маршевой лестницей.мы говорим что там промышленное строительтство и другие нормативы. Предприятие маленькое - рыбная база-отдельно стоящая- несколько небольших зданий.Какие существуют требования к камерам учета воды, конкретно по входу, где это прописано?
Водяной
да, конкретных норм нет...есть только:
7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения надлежит устанавливать в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С.
Счетчики необходимо размещать так, чтобы к ним был доступ для считывания показаний, обслуживания, снятия и разборки на месте установки, для метрологической поверки. Пол помещения для установки счетчиков должен быть ровным и жестким.
7.2.4 При невозможности размещения счетчиков холодной и/или горячей воды в здании допускается устанавливать их вне здания в специальных колодцах только в том случае, если в паспорте счетчика указано, что он может работать в условиях затопления.

Вот это ёмкие определения))) Водоканал, как владелец сети, имеет право для себя определять, что входит в понятие - в удобном и легкодоступном помещении...
Так как у Вас нет вариантов и подключатся надо к ним, то вариант один - договариваться...
Как? Рисовать варианты и ехать в техотдел...
Не удивлюсь, если они хотят над колодцем домик отапливаемый , где и будет водомерный узел...
svetlana_nikolaevna

Уговорились на 2-х метровый колодец с метровым люком и лестницей индивидуального исполнения.
Fisher_dm
Цитата(svetlana_nikolaevna @ 27.10.2014, 16:49) *
Уговорились .....


Словечко звучит так, как будто вы пили с ними две недели и потом все таки уговорились))))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.