Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор рубильника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Daini
Ситуация все с тем же станком тыц. Заказчик желает, чтоб эл.снабжение осуществлялось двумя линиями - основной и резервной, с возможностью переключения между ними рубильником, ну и полного отключения тоже, рубильником (по сути, трехпозиционным переключателем). Питание таки решили осуществлять двумя кабелями АВВГ 4х185. Там полный кошмар с этими движками. Изначально стоял на 160 кВт, износился - списали, дали взамен на 315 кВт, станок корежит от такого движка, понижают, как могут, просмотрели режимы, получается, что такие кабели нас устроят. Теперь маюсь, не могу подобрать рубильник этот клятый. Может кто подскажет вариант, в инете ничего не нашла подходящего, поставщики тоже призадумались надолго.
HasBolla
реверсивный от ABB чем не подходит? OT серию посмотрите.
Daini
Спасибо, подходят они, просто у ближайших поставщиков нету, хотела еще варианты
manjey73
Daini посмотрите реверсивные контакторы IEK, только по АС3 проверяйте. Ну и соответственно кнопки пуск/стоп.
Они сразу с шинами идут и механической блокировкой. Не совсем рубильники, но все же.

Еще есть у Шнайдера реверсивные рубильники INS или 2 INS с ручками и механической блокировкой.
Daini
Спасибо, обязательно посмотрю
HasBolla
нехочу создавать тему, выбрал эту.

подскажите эта кнопка с фиксацией или без?
http://xn----7sbbofbvdnbhs7be3a9f9d.xn--p1...lenaya_1nz_1no/

кнопка - маленький рубильник smile.gif
Andrew48
Без
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.